    Hallo,
    hab da mal ne Frage an die Profibus-Cracks unter euch.

    Ich mach gerade ne Antriebskopplung Master-Slave über Profibus, Kopplung über Drehzahl und Drehmoment.
    Pro FU 4W konsistent in und 4W konsistent out.
    Zum Ablauf:
    Master wird über SFC14 Daten eingelesen und im gleichen FC ein Netzwerk später über SFC15 die Daten an den Slave wieder rausgeschoben.
    Meine Frage (könnt ihr euch bestimmt denken):
    Sind die Daten wirklich gleich beim Slave, oder passiert da im DP-Master noch was, bzw. kann das was passieren?
    Zitieren Zitieren SFC14/SFC15, wie lange dauert das?  

  2. #2
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Ich bin zwar auch kein DP - Crack aber ich würde mal sagen da die Nutzdaten zwischen DP Master und Slave ständig ausgetauscht werden hat man mit der SFC 14 / 15 maximal die Verzögerung des Buszyklus drinn.

    godi

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:

    Gecht (11.11.2007)

  4. #3
    Avatar von Gecht
    Gecht ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    188
    Danke
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    hat man mit der SFC 14 / 15 maximal die Verzögerung des Buszyklus drinn.
    Und wie wäre die bei 1,5M?
    Bringt es dann was die Busgeschwindigkeit zu erhöhen? Ich halt mich ja immer an die Devise so schnell wie nötig.
    Ich will ja nicht kleinlich klingen, das ganze spuckt mir nur im Kopf rum, weil ja der PI-Regler im FU auch im ms Zeitraum arbeitet und ich von vornerein Probleme, die der Bus verursachen könnte ausschliessen will. Die Motoren müssen so gut wie möglich gleich laufen.

  5. #4
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Gecht,

    die SFC14/15 schalten wohl das DPR um, daher ist deren Laufzeit auch
    von der Datenmenge unabhängig.

    Wie Godi schon sagt, es wird wohl nur die Buslaufzeit (Tokenumlaufzeit)
    als Verzögerung eintreten.

    CU

    Jürgen.

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBN-Service für den nützlichen Beitrag:

    Gecht (11.11.2007)

Ähnliche Themen

  1. Generierung dauert extrem lange
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 09:55
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 15:02
  3. SFC14 SFC15 im projekt einfügen
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 17:20
  4. SfC14 / SfC15
    Von Mujo im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 14:20
  5. SFC14/SFC15
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 20:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •