SFC14/SFC15, wie lange dauert das?

Gecht

Level-1
Beiträge
198
Reaktionspunkte
25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab da mal ne Frage an die Profibus-Cracks unter euch.

Ich mach gerade ne Antriebskopplung Master-Slave über Profibus, Kopplung über Drehzahl und Drehmoment.
Pro FU 4W konsistent in und 4W konsistent out.
Zum Ablauf:
Master wird über SFC14 Daten eingelesen und im gleichen FC ein Netzwerk später über SFC15 die Daten an den Slave wieder rausgeschoben.
Meine Frage (könnt ihr euch bestimmt denken):
Sind die Daten wirklich gleich beim Slave, oder passiert da im DP-Master noch was, bzw. kann das was passieren?
 
Hallo!

Ich bin zwar auch kein DP - Crack aber ich würde mal sagen da die Nutzdaten zwischen DP Master und Slave ständig ausgetauscht werden hat man mit der SFC 14 / 15 maximal die Verzögerung des Buszyklus drinn.

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hat man mit der SFC 14 / 15 maximal die Verzögerung des Buszyklus drinn.

Und wie wäre die bei 1,5M?
Bringt es dann was die Busgeschwindigkeit zu erhöhen? Ich halt mich ja immer an die Devise so schnell wie nötig.
Ich will ja nicht kleinlich klingen, das ganze spuckt mir nur im Kopf rum, weil ja der PI-Regler im FU auch im ms Zeitraum arbeitet und ich von vornerein Probleme, die der Bus verursachen könnte ausschliessen will. Die Motoren müssen so gut wie möglich gleich laufen.
 
Hallo Gecht,

die SFC14/15 schalten wohl das DPR um, daher ist deren Laufzeit auch
von der Datenmenge unabhängig.

Wie Godi schon sagt, es wird wohl nur die Buslaufzeit (Tokenumlaufzeit)
als Verzögerung eintreten.

CU

Jürgen.
 