    hi,

    könnt ihr mir den/die unterschied zw. opc-server und treiber nennen?
    wäre prima

    danke schonmal
    Zitieren Zitieren unterschied ocp-server <>treiber  

  2. #2
    Registriert seit
    24.03.2006
    Beiträge
    330
    Danke
    4
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Welcher Treiber?

    Grundsätzlich:
    Ein OPC-Server ist im Prinzip nichts anderes als ein Kommunikationsserver, der zwischen zwei verschiedenen Kommunikationspartnern Daten vermittelt. Im Falle unseres S7/S5-OPC-Servers sieht das folgendermassen aus:

    Der OPC-Server kommuniziert auf der einen Seite direkt mit der SPS und liest Daten aus. Das macht er in regelmässigen Abständen (einstellbar). Kommt jetzt ein Programm von "Aussen" und möchte Daten von der SPS haben, gibt der OPC-Server diesem Programm die Daten, die er von der SPS ausgelesen hat. Beim Schreiben von Werten funktioniert das ähnlich.

    Damit man auch aus selbst geschriebenen Programmen auf einen OPC-Server zugreifen kann, gibt es sogenannte Client Controls. Das sind ActiveX Controls, die einem den Zugriff auf den OPC-Server z.B. aus Visual Basic ermöglichen.

    Es gibt also beim OPC-Server zwei verschiedene "Treiber":

    1. "Kommunikationstreiber" zur SPS
    2. "OPC-Treiber" zum Zugriff auf den OPC-Server (Client Control)

    Ich hoffe, das ich das einigermassen verständlich darstellen konnte

    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DELTALOGIC Support für den nützlichen Beitrag:

    SPS_Hannes (13.11.2007)

  4. #3
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    zum Lesen und Schreiben von SPS-Prozessdaten hat
    man prinzipiell zwei unterschiedliche Möglichkeiten.

    1. geräteabhängiger Treiber oder 2. standardisierte OPC-Schnittstelle.

    Zu 2. hat Bernhard schon eine gute Erklärung geschrieben.

    1. geräteabhängiger Treiber
    Dazu benötigst Du (für S7-Steuerungen) eine
    S7-Bibliothek wie ACCON-AGLink oder Libnodave.
    Bei der Entwicklung der Anwendung rufst Du
    zur Kommunikation mit der Steuerung die
    Funktionen der Bibliothek auf.

    Vorteil:
    Rundherum einfach (Entwicklung, Test, Installation ...)

    Nachteil:
    nicht universell, läuft nur mit der entsprechenden
    Hardware, hier Siemens S7.

    2. hardwareunabhängige Lösung über OPC

    Die Alternative ist der Einsatz der eines
    OPC-Server. OPC-Server sind für verschiedenste
    Hardware lieferbar und man muss nur den Client
    selbst entwickeln.

    Vorteil:
    universell einsetzbar unabhängig von der SPS-Hardware

    Nachteil:
    OPC-Technik ist eher aufwendig zu konfigurieren,
    besonders wenn Client und Server auf verschiedenen
    Rechnern laufen

    Fazit
    Wenn man sich nur im Siemens-Umfeld bewegt,
    kann man in der Regel Weg 1 »riskieren«. Auch wegen
    der weiten Verbreitung der S7- und S5-Steuerungen.

    Wenn man dagegen offen für verschiedene Steuerungs-
    systeme sein will oder muss, dann ist eher Ansatz 2 der
    richtige.

    Die OPC-Technologie hat auch den Vorteil, dass sie
    in alle größeren Visualiserungssysteme enthalten
    ist (als OPC-Client).
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:

    Znarf (14.11.2007)

Ähnliche Themen

  1. S5 Treiber
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:51
  2. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  3. Unterschied Server-Client (Modbus-TCP)
    Von Drain im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 07:41
  4. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
  5. Modbus-Treiber
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 22:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •