    Zitat Zitat von Pinguino Beitrag anzeigen
    Brauche einen Switch damit ich den Namen vergeben kann? Ich möchte gerne dass normale Programmierkabel verwenden, ist es machbar?
    Ab und zu mal die Doku lesen

    Erstmaliges Zuweisen von IP-Adresse und Subnetzmaske bei einem IO-Controller
    Dazu gibt es vier Möglichkeiten:
    1. Wenn Ihr PROFINET-Gerät über eine MPI- oder PROFIBUS DP-Schnittstelle verfügt,
    dann schließen Sie Ihren PG/PC über die MPI- oder PROFIBUS DP-Schnittstelle direkt
    an das PROFINET-Gerät an. Aus STEP 7 weisen Sie dem Gerät eine IP-Adresse zu
    (erfolgt beim Laden der Hardware-Konfiguration).
    2. Wenn Ihr PROFINET-Gerät eine Speicherkarte (MMC) aufnehmen kann, dann stecken
    Sie die MMC in Ihren PG/PC und legen die Hardware-Konfiguration inklusive der
    projektierten IP-Adresse auf der MMC ab. Stecken Sie dann die MMC in das
    PROFINET-Gerät. Beim Stecken der MMC übernimmt das PROFINET-Gerät
    automatisch die IP-Adresse.
    3. Schließen Sie ein Ihren PG/PC an die PROFINET-Schnittstelle eines PROFINET-Geräts
    an und laden Sie die Hardware-Konfiguration inklusive der projektierten IP-Adresse in
    das PROFINET-Gerät. Dazu können Sie STEP 7 nutzen.
    4. Schließen Sie ein Ihren PG/PC am gleichen Subnetz an, an dem das betreffende
    PROFINET-Gerät angeschlossen ist. Laden Sie die Hardware-Konfiguration inklusive der
    projektierten IP-Adresse über das Subnetz in das PROFINET-Gerät. Dazu können Sie
    STEP 7 nutzen.

  2. #12
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.04.2007
    Beiträge
    182
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage

    Hallo Marlob wie machst du die Überwachung der Leitung SPS und ET200S?
    Wie ist so deine Erfahrung?

  3. #13
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.04.2007
    Beiträge
    182
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie du gesagst hast funktioniert das FB126 beim CPU 315-2DP nicht. Hat es einen anderen FC wo die Diagnose vom Profinet auswerten kann?

Ähnliche Themen

  1. Ethernetverbindung
    Von Fabix im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:58
  2. CPU 416 Ethernetverbindung
    Von SPS-Fan im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 11:46
  3. Ethernetverbindung S7 <-> PC
    Von mnuesser im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:04
  4. Ethernetverbindung zw. SPS und Industrie-PC
    Von KatjaD im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 19:18
  5. Ethernetverbindung
    Von Cello im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 01:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •