Überwachung Ethernetverbindung

Pinguino

Level-1
Beiträge
182
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Siemens SPS S7-300 2DP die über Profinet eine ET200S Koppler die mit 4DI/4DO verbunden ist. Wie wird die Überwachung der Ethernetverbindung gemacht, wenn einer RJ45-Stecker von der ET200S entfernt wird? Wie kann ich das überwachen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat das jemanden schon einmal gemacht? Wenn ich auf der Siemens Support gelange hat es viele Möglichkeiten um den Profinetunterbruch zu signalisieren, z.B. SFB54 der im OB82 aufgerufen wird. Hat jemanden einen praktischen Beispiel wie dass gemacht wird. Problem ich habe nie mit Profinet gearbeitet!

Ich danke allen um die Hilfe
 
Gemäss Dokument wird der OB85 gebraucht für die Überwachung des Ethernetverbindung, oder den Baugruppenausfall.
Wenn ich den OB85 ansehe, hat viele Dinge dass man überwachen kann. Welche muss ich brauchen damit ich die erwähnten Funktionen überwachen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche CPU hast du, für die 317er oder 319er kannst du den fertigen Baustein FB126 nehmen. Bei 315er funktioniert der nicht.
Zumindest im Moment noch nicht
 
Kann mit dem Programmierkabel PC/PG die für die Übermittlung des SPS-Programm zuständig ist, dass Profinet Slave den Namen zuteilen oder besser gesagt den Namen am ET200S/PN vergeben? Wie wird dass genau gemacht? Ich habe keine Erfahrung mit Profinet!
 
Brauche einen Switch damit ich den Namen vergeben kann? Ich möchte gerne dass normale Programmierkabel verwenden, ist es machbar?
 
Brauche einen Switch damit ich den Namen vergeben kann? Ich möchte gerne dass normale Programmierkabel verwenden, ist es machbar?
Ab und zu mal die Doku lesen;)

Erstmaliges Zuweisen von IP-Adresse und Subnetzmaske bei einem IO-Controller
Dazu gibt es vier Möglichkeiten:
1. Wenn Ihr PROFINET-Gerät über eine MPI- oder PROFIBUS DP-Schnittstelle verfügt,
dann schließen Sie Ihren PG/PC über die MPI- oder PROFIBUS DP-Schnittstelle direkt
an das PROFINET-Gerät an. Aus STEP 7 weisen Sie dem Gerät eine IP-Adresse zu
(erfolgt beim Laden der Hardware-Konfiguration).
2. Wenn Ihr PROFINET-Gerät eine Speicherkarte (MMC) aufnehmen kann, dann stecken
Sie die MMC in Ihren PG/PC und legen die Hardware-Konfiguration inklusive der
projektierten IP-Adresse auf der MMC ab. Stecken Sie dann die MMC in das
PROFINET-Gerät. Beim Stecken der MMC übernimmt das PROFINET-Gerät
automatisch die IP-Adresse.
3. Schließen Sie ein Ihren PG/PC an die PROFINET-Schnittstelle eines PROFINET-Geräts
an und laden Sie die Hardware-Konfiguration inklusive der projektierten IP-Adresse in
das PROFINET-Gerät. Dazu können Sie STEP 7 nutzen.
4. Schließen Sie ein Ihren PG/PC am gleichen Subnetz an, an dem das betreffende
PROFINET-Gerät angeschlossen ist. Laden Sie die Hardware-Konfiguration inklusive der
projektierten IP-Adresse über das Subnetz in das PROFINET-Gerät. Dazu können Sie
STEP 7 nutzen.
 
Wie du gesagst hast funktioniert das FB126 beim CPU 315-2DP nicht. Hat es einen anderen FC wo die Diagnose vom Profinet auswerten kann?
 