Hast du schon mal vesucht nur 1 Taster anzuschliessen? Denn alle ASI Geber haben die Adresse 0 und wenn du mit dem Baustein änderst du nur ein geber.
Versuch erst ein taster zum laufen zu bringen und schliess dann erst dann den nächsten an.
Richtig so, das hatte lorenz2512 ihm in seinem Beitrag auch schon geschrieben

Auf dem CP muss die LED CM leuchten die besagt dass der Konfigurationsmodus aktiv ist.
In den Konfigurationsmodus kannst du auch mit meinem Beispiel umschalten.
Les die Liesmich
 
hallo,
der fc7 spuckt auch eine fehlermeldung aus oder eine done meldung, näheres steht im handbuch dazu unter kommandoschnittstelle, desweiteren gibt es bei siemens und ifm tolle infos über den asi bus, da stehen grundlagen drin und fehlersuche, sollten mal angeschaut werden, der asi bus ist zwar sehr gutmütig, aber alles läßt er auch
sich auch nicht bieten.
 