    Muss ich für jedes Modul eines Slaves (ET200M) einen FC1 oder FC2
    programmieren?
    Wie ich auf das erste Modul eines Slave (16xDO) zugreife weiss ich ja.
    Aber wie kann ich z.B. den Analogeingang eines zweiten Modules(4xAI) einlesen?

    Schließlich gebe ich der Funktion FC1 z.B. beim einlesen von Digital-eingängen einen E-Bereich an.....Aber was mache ich jetzt wenn
    ich von dem selben Slave einen Analogwert einlesen will?

    Danke


    Kojote
    Zitieren Zitieren FC1 und FC2  

  2. #2
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    305
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Du gibst bei den FC's den ganzen Adressbereich der Slaves an.

    Schau dir auf der Siemens Support Seite mal den Beitrag 18208090 an. Bei der Gelegenheit kannst du dir auch mal alles andere zum CP342-5 anschaun.

    smoe

  3. #3
    Kojote ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.08.2004
    Beiträge
    258
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    AHHHH.....


    Vielen Dank