Profibus FMS Kopplung WinCC mit S5

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einer FMS Kopplung zwischen mehreren S5 Steuerungen und WinCC.
Die S5 Steuerungen laufen zur Zeit mit einem anderen Visu-System. Dieses System soll gegen WinCC ausgetauscht werden.
Im Büro haben wir eine Testumgebung aufgebaut um die Kopplung zu testen und es läuft ohne Probleme. :D
Wenn wir allerdings den neuen Rechner in der Anlage an den Bus hängen baut er nur die Kopplung zu einer Steuerung auf und bei den anderen Steuerungen wird der Status "Abgebaut" gemeldet. :(
Leider gibt es keine Fehlermeldungen und über den CP im Rechner werden auch alle Steuerungen am Bus erkannt. :?
Die eingestellten Parameter im Büro und in der Anlage sind gleich.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass man im Büro die Indexverzeichnisse der Koppelpartner auslesen kann. Das Funktioniert in der Anlage nicht, auch nicht von dem Partner dessen Kopplung OK ist.
Hat jemand einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee was man noch kontrollieren könnte?????
Danke im vorraus!!
Gruß MARS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
FMS - Verbindung S5 <--> WinCC

Hallo MARS,
werden auch alle Steuerungen am Bus erkannt
das heisst noch lange nicht, dass auch eine Verbindung zu diesen Steuerungen besteht. Sie werden als Busteilnehmer erkannt, eine Verbindung kann aber nicht aufgebaut werden, warum auch immer (meistens aber ein Fehler in der Verbindungsprojektierung).
Ein paar mehr Infos von Dir wären hilfreich, zum Bleistift WinCC Version, S5-CP (5431 ??) u.s.w.
Gruss
Question_mark
 
Hallo Question_mark,
die Testumgebung konnte leider nur mit einer S5 Aufgebaut werden (aus mangel weiteren Steuerungen). Zusätzlich haben wir noch eine S7 drangehängt, die ist auch in der Anlage dran, mit der wird aber kommuniziert.
Der Rechner ist mit einem CP5613 ausgerüstet. Die WinCC Version ist V6.0 SP2.
In den S5en sind CP543-1 eingebaut.
Fehler in den Verbindungsprojektierungen haben wir auch gleich vermutet, aber warum funktionieren die Projektierungen im Büro einwandfrei. Was wir natürlich nicht simulieren können ist der Verkehr auf dem Bus und wir vermuten dass es vieleicht damit zusammenhängt. Aber warum wird dann die eine Verbindung Aufgebaut (und bleibt aufgebaut) und die andere nicht.
Gruß Ralf
 
FMS <--> WinCC

Hallo MARS,
auf der Siemens Homepage ist unter der Beitrags-ID 14472425 ein Beispiel für die Erstellung einer FMS-Verbindung von einer S5 mit CP5431 zu WinCC V5.1 zu finden. Das sollte auch für V6 noch gültig sein. Vielleicht hilft Dir das weiter. Du hast daran gedacht, zu jedem AG eine Verbindung zu projektieren ???
Gruss
Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Question_mark,
das Beispiel ist bekannt und wir haben unsere Verbindungen nach dem Beispiel aufgebaut und für jedes AG eine eigene Verbindung projektiert.
Gruß MARS

PS: Danke für die Hinweise, auch wenn sie mir noch nicht weitergeholfen haben
 
Hallo Question_mark,

falls es dich ineresiert. Wir habe das Problem gefunden, es lag am Ausgabestand des CPs in der S5!

Gruß MARS
 
Zurück
Oben