Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 58

Thema: Amprolyzer V3.2

  1. #41
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Woher können denn solche Reflextionen kommen? Direkt vom Teilnehmer 4???

  2. #42
    Registriert seit
    25.05.2011
    Ort
    Holzgerlingen
    Beiträge
    99
    Danke
    7
    Erhielt 19 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Hallo SanjaDO,

    Vom TN ist unwahrscheinlich. Der Verursacher ist meist nicht auffällig.
    Dazu ist jetzt ein Topologie Plan notwendig und die Bilder müssen eine bessere Auflösung haben. Es kann aber auch am Messgeschirr selber liegen. Verwendest Du einen längeres Messkabel?

    http://www.i-v-g.de/

  3. #43
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das Kabel ist 15cm kurz. Ich verwende den ProfiTrace 2...

  4. #44
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier ist die Topologie dazu

    Topologie.JPG

  5. #45
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SanjaDO Beitrag anzeigen
    Das Kabel ist 15cm kurz. Ich verwende den ProfiTrace 2...
    Kann da dein Messproblem liegen so wegen Impedanz und / oder Resonanz?
    Steht in dern Beschreibung nicht, welches Kabel verwendet werden soll?
    Nicht alles aus Kupfer ist eine Datenleitung.


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  6. #46
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das ist ein mitgeliefertes Kabel von ProfiTrace. Daran liegt es bestimmt nicht...

  7. #47
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kann es an der Stichleitung des TS-Adapters liegen? Das TS-Adapterkabel ist am Repeater aufgesteckt und ist ca. 80cm lang. (ohne Abschlusswiderstände)

  8. #48
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SanjaDO Beitrag anzeigen
    Kann es an der Stichleitung des TS-Adapters liegen? Das TS-Adapterkabel ist am Repeater aufgesteckt und ist ca. 80cm lang. (ohne Abschlusswiderstände)
    Schau genau das ist dein Problem.
    Im Hellen sehen können viele, hellsehen wenige.

    Eine echte sinnvolle Diagnose ist nur möglich, wenn man wirklich sieht, wie euer Netz aufgebaut ist.
    Also alle Kabel, Kanäle und Klemmstellen.
    Dazu gehören auch Längen, Type der Kabel usw.

    Ich denke irgend jemand bei euch muss sich die Grundlagen, in der Theorie und Praxis aneignen, damit der dann versteht, was und warum etwas schief läuft.
    Es hilft nichts für viel Geld Technik zu kaufen, ohne diese sinnvoll nutzen zu können.

    Es ist wie ich schon einmal schrieb:
    Wer viel misst, misst viel Mist.

    Danke fürs Gespräch


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:

    centipede (06.01.2015)

  10. #49
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Siehst du doch in der Topologie bike!

  11. #50
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    58
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von SanjaDO Beitrag anzeigen
    Siehst du doch in der Topologie bike!
    In deiner Topo fehlen gemessene Adressen, auch deine CP. Was macht die in einem MPI Netz?
    Dann schreib doch bitte auch mal genau wo du gemessen hast.

    Wenn dein Repeater so angeschlossen, wie gezeichnet dann stört die Stichleitung zu 5.

    Wie bike schon schrieb, nur anstecken und irgendetwas messen bringt nix.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

Ähnliche Themen

  1. Amprolyzer V3.2 unter VISTA ?
    Von thomass5 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 13:39
  2. Amprolyzer ohne Excel
    Von mitchih im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 07:24
  3. Amprolyzer v3.2 Treiberprobleme
    Von Dumbledore im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.10.2009, 14:11
  4. Amprolyzer 3.2 mit CP5613?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 16:49
  5. Profibus Amprolyzer
    Von maggi.kochstudio im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 18:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •