    Zitat Zitat von Topse Beitrag anzeigen
    Danke Vierlagig, hab meinen Artikel fast gleichzeitig mit dir erstellt.
    ja nee, is klar biene ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. #12
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Was

    ist jetzt mit dem Kopplern?

    Die beiden Configs müssen komplett identisch sein. sonst hast du alle Lampen am Leuchten, und auch die Mutter SPS kann aussteigen.

    Zeig doch mal, wenn möglich ne Hardcopy von der Koppler config...

    Greetz, Tom

  3. #13
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.412
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Zu den Kopplern wurde bereits so ziemlich alles genannt, was man falsch machen kann. Bis auf eine Sache, die mir schon öfters untergekommen ist. Und zwar muss die Konsistenz der Module auf beiden Seiten gleich eingestellt sein!


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  4. #14
    Registriert seit
    22.11.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier ist GSD für DP- Koppler.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  5. #15
    Registriert seit
    22.11.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich glaube in beiden Netzen müssen Ausgänge und Eingänge konfiguriert sein.

    Netz 1
    Ausgänge
    Eingänge

    Netz 2
    Eingänge
    Ausgänge
    Geändert von MEGATRON (24.01.2008 um 09:34 Uhr)

  6. #16
    Registriert seit
    24.05.2005
    Ort
    Westmünsterland
    Beiträge
    214
    Danke
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Hallo Tobse,

    Zeigt einer der SPS´s ein Profibus Fehler ?
    Zielsystem - Erreichbare Teilnehmer anzeigen- Coupler vorhanden ??

    Profibusleitung am Coupler vertauscht ? Abschlußwiderstände ?

    Einstellung der DIL Schalter
    Code:
     DP 1 Profibus ADR 5             DP2 Profibus ADR 11
    64 off                                       64 off
    32 off                                       32 off
    16 off                                       16 off
    8 off                                          8 ON
    4 ON                                          4 OFF
    2 OFF                                         2 ON
    1 ON                                          1 ON
    ADDR OFF                              ADDR OFF
    DIA OFF                                   DIA OFF
    PS ON                                        PS ON
    DIL Schalter einstellen - Aus - Einschalten der kompletten Spannungs-
    versorgung

    Gruß Per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Konfiguration DP/DP  

  7. #17
    Registriert seit
    21.06.2007
    Beiträge
    45
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    Adressen können auf beiden Seiten unterschiedlich sein und der ADDR DIL schalter bleibt auf beiden Seiten aus wenn Adresse in Step7 festgelegt wird. PS ist wie schon gesagt nur für die Diagnose. Und der DIA DIL Schalter kann auch erst mal aus bleiben.
    Das wichtigste ist aber das die festgelegten Daten auf der gegenüberliegenden Seite "verdreht" sind. Also E->A und A->E.
    Würde vorschlagen erst mal nur eine Zeile zu konfigurieren und am besten auch nur 1Byte(Master 1: 1Byte Eingang, Master 2: 1Byte Ausgang)
    Zeig mal HW Config von beiden Kopplern.

    Mfg dasding

Ähnliche Themen

  1. AX5112 DI/DO konfigurieren
    Von kunse im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 12:14
  2. Balkenanzeige konfigurieren
    Von hATZEnbrECHT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 12:38
  3. Wie Button konfigurieren?
    Von detoto im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 14:54
  4. S7 konfigurieren
    Von gPunkt im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 07:39
  5. TS-Adapter konfigurieren
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 17:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •