Profibus Diagnose mit OB86 usw

zotos

User des Jahres 2007
Beiträge
4.503
Reaktionspunkte
1.201
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo werte Kollegen,
ich weis dass man bei einem Ausfall eines Profibus-Slaves den OB 86 eingebunden haben muss (damit die CPU nicht in "Stop" geht). Es wird auch eine Diagnose empfohlen. Aber wie welche Informationen sollten wie ausgewertet werden? Ich hätte da ein Relais das immer dann angezogen haben soll wenn der Bus störungsfrei läuft und wenn ein Slave ausfällt soll es abfallen. Wenn alle Slaves wieder laufen soll das Relais wieder anziehen.
 
@Ralle,
so steht es auch in der Beschreibung bei Siemens, FC 125 für "Schmalkost" und FB 125, wenn man absolut genaue und ausführliche Informationen benötigt. Scheinbar hat man bei einer Weiterentwicklung auch die Baustein-Bezeichnungen geändert (FC 99 -> FC 125 ...).
Das mit der Speichereinsparung beim FC gilt aber nach wie vor.
Gruß Andre
 
Zurück
Oben