    Hallo werte Kollegen,
    ich weis dass man bei einem Ausfall eines Profibus-Slaves den OB 86 eingebunden haben muss (damit die CPU nicht in "Stop" geht). Es wird auch eine Diagnose empfohlen. Aber wie welche Informationen sollten wie ausgewertet werden? Ich hätte da ein Relais das immer dann angezogen haben soll wenn der Bus störungsfrei läuft und wenn ein Slave ausfällt soll es abfallen. Wenn alle Slaves wieder laufen soll das Relais wieder anziehen.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus Diagnose mit OB86 usw  

  2. #2
    Join Date
    31.10.2003
    Posts
    268
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Default

    Hallo Zotos,
    ich bediene mich da des Siemens-Baustein FC 125. Dort kannst Du ihn runterladen:
    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01351...&skm=1&lang=de
    Nimm den FC 125, der genügt vollkommen für diese Zwecke. Ich lasse mir damit immer Busstörungen auf einem Paneel anzeigen.
    Gruß Andre

  3. #3
    zotos is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    Danke
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge

    Default

    Danke!
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  4. #4
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,824
    Danke
    749
    Erhielt 3,139 Danke für 2,236 Beiträge

    Default

    @zotos

    Ich hab noch die alte Version (FC99/FB99) hier

    http://www.sps-prog.de/Download/download.html

    Die ist nützlich, wenn man nicht alle Informationen braucht und Speicher sparen will, da der FC99(ich glaub es ist der FC) eine "Sparversion" ist.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Join Date
    31.10.2003
    Posts
    268
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Ralle,
    so steht es auch in der Beschreibung bei Siemens, FC 125 für "Schmalkost" und FB 125, wenn man absolut genaue und ausführliche Informationen benötigt. Scheinbar hat man bei einer Weiterentwicklung auch die Baustein-Bezeichnungen geändert (FC 99 -> FC 125 ...).
    Das mit der Speichereinsparung beim FC gilt aber nach wie vor.
    Gruß Andre

Similar Threads

  1. Step 7 Profibus Diagnose mit SFC51
    By Zombie in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 04.04.2020, 21:57
  2. Step 7 Profibus Diagnose
    By klauserl in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 25.09.2017, 16:21
  3. Profibus Diagnose mit CP 342-5
    By IPC Bernhard in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 26.05.2011, 15:28
  4. DP Fehlerdiagnose mit OB86 ????
    By Elektriktribbi in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 12.06.2006, 22:12
  5. Profibus Diagnose mit Protool 6.0
    By Hugo-Soft in forum HMI
    Replies: 3
    Last Post: 11.04.2006, 06:57

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •