Redundanter Profibusring mit OLM´s

Andreas B.

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde !
Ich muss ein Redundanten Profibus auslegen mit ca 50 Teilnehmern auf mehrere Kilometern verteilt. Der Kunde will umbendingt Single-Mode Lichtleiter haben. Das müssen doch auch die OLM´s können.
Wer von euch weiß was man da beachten muss, bzw welchen OLM-Typ muss ich da verbauen ? Welche Kabeltypen passen dann aus die OLM's ?


Danke für einen Tip... Google ist das wenig präzise leider
Gruß Andreas
 
Hier einen Link:
https://mall.automation.siemens.com...-1-4259-4475-4483-4506-4507-4510-&jumpto=4510

Unter den Technischen Daten ist irgendwo von Glasfaser 10/125 bzw. 9/125 um die Rede,
das sollten Single-Moden sein.

Da stehen die OLM-Typen OLM/G11-1300 und OLM/G12-1300.
Diese musst du nehmen, wobei ich im Moment nicht weiß, was der Unterschied zwischen 11/12 ist,
aber einen dieser beiden Typen musst du auf jeden Fall verwenden, dann sollte das kein grundsätzliches Problem sein.

Mfg
Manuel
 
Also mit anderen Worten:
Für einen redundanten Ring kommt dann nur der 12er Typ in Frage ...

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben