Es ist üblich und sinnvoll, parallel zu Profibusleitungen auch eine Leitung (grün-gelb) zum Potentialausgleich zu verlegen, um Störungen durch Ausgleichsströme auf der Abschirmung zu vermeiden.
Für diese Zwecke habe ich bisher immer mit 6mm^2 geplant, auch mal 10mm^2.
In diversen Siemens-Handbüchern (z.B. Gerätehandbuch Sinamics) steht jetzt dies:
Verlegt wirklich jemand 25mm^2?
Ist diese Angabe (wie ich vermute) nur eine mit erheblichem Sicherheitszuschlag?
Oder ist evt. der normale Potentialausgleich der Anlage gemeint, völlig unabhängig vom Feldbus?
Für diese Zwecke habe ich bisher immer mit 6mm^2 geplant, auch mal 10mm^2.
In diversen Siemens-Handbüchern (z.B. Gerätehandbuch Sinamics) steht jetzt dies:
Zwischen voneinander entfernten Teilen einer Anlage muss ein Potenzialausgleichsleiter mit einem Querschnitt von mindestens 25 mm² verwendet werden. Bei Nichtbeachtung können über das PROFIBUS-Kabel erhebliche Ableitströme fließen, die die Control Unit oder andere PROFIBUS-Teilnehmer zerstören.
Verlegt wirklich jemand 25mm^2?
Ist diese Angabe (wie ich vermute) nur eine mit erheblichem Sicherheitszuschlag?
Oder ist evt. der normale Potentialausgleich der Anlage gemeint, völlig unabhängig vom Feldbus?