Habe eine CPU314
Will daran über simatic net mit profibus kommunizieren.
Gibt mir die Fehlermeldung SFC 14 und SFC 15 nicht geladen.
Wie kann ich die in die Steuerung nachladen?
Wenn ich die Offline anwähle deaktiviert sich das ladesymbol
 
Hallo

SFC und SFB musst Du nicht laden. Sie befinden sich auf deiner CPU oder auch nicht.
Welche CPU hast Du genau?

Gruss

Audsuperuser
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wie schon richtig geschrieben, sind die SFC/SFB-Bausteine schon standardmäßig im AG vorhanden. Aber Du musst für eine Kommunikation mittels diesen Bausteinen diese auch in Deinem Programm aufrufen und beschalten. Zu finden sind die Bausteine entweder unter der Standard-Bibliothek oder unter der CP-Bibliothek. Einfach Baustein öffnen, wo Du den SFC/SFB einfügen möchtest, und von der Bibliothek per drag and drop in das Netzwerk "ziehen". Hilfe zu den Bausteinparametern erhälst Du, wenn Du den Baustein anclickst und -F1 drückst...

Gruß Approx
 
Kein DP on Board!

Deine CPU hat keine integrierte Profibus-Schnittstelle!

Hier ist erstmal der Link zum Handbuch : http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/26025920

Hättest Du eine CPU314-2DP, dann wären die SFC schon integriert. Für Deinen Fall brauchst Du einen Kommunikations-Prozessor, umgangsprachlich CP342-5 genannt. Daran kannst Du dann den Profibus anschliessen. Zum Aufbau der Kommunikation brauchst Du dann aber wieder andere Bausteine. Ich glaub, die heissen FC1 und FC2 aber schau doch mal hier hinein: http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/8774037

Gruß Approx
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja ich habe soeine baugruppe schon dran.
habe aber auch eine servobaugruppe dran, welche schon einen fc1 benutzt.
Kann man den dann umbenennen oder wie bekommt man beides ans laufen?
 
Jo, umbenennen geht natürlich. :cool: Beim rüberziehen aus der Bibliothek wird Step 7 bestimmt schon anmeckern und umbenennen vorschlagen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachdem ich die parametriert und geladen habe ist jetzt die SF LED aus.
Aber die BF blinkt immer noch

Dein Teilnehmer hängt aber schon am Profibus ?
Wenn ja kannst Du in die Onlineansicht in der Hardwarekonfiguration wechseln und den Bus diagnostizieren...
 