Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: Diagnosesoftware für Profibus DP

  1. #1
    Registriert seit
    06.10.2006
    Beiträge
    16
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Gibts eine Diagnosesoftware für Profibus DP.
    Wenn ich an einem Strang 80 Teilnehmer habe und wo das Kabel falsch angeschlossen ist, dann findet man mit dem Simatikmanager den Fehler ja eigentlich nicht.

    Danke
    Zitieren Zitieren Diagnosesoftware für Profibus DP  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    58
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    PBT-3 für die Physik und BusCheck für die Telegramme.
    Beides von www.softing.de
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard

    Ein weiteres Tool wäre der kostenlose Amprolyzer von Siemens.
    Der hilft aber nicht bei Verkabelungsfehlern und ist nur mit Siemens CP nutzbar

    Siehe hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=17551

  4. #4
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Dustin Beitrag anzeigen
    Hallo
    Gibts eine Diagnosesoftware für Profibus DP.
    Wenn ich an einem Strang 80 Teilnehmer habe und wo das Kabel falsch angeschlossen ist, dann findet man mit dem Simatikmanager den Fehler ja eigentlich nicht.

    Danke
    Es sei denn, Du baust in die Profibus-Topologie einen Diagnose-Repeater ein. Dann kannst Du im Simatic-Manager unter der Hardware-Diagnose sehen, wo ein Kabel/Stecker/Schirm usw. nicht korrekt ist.
    Einschränkung: Zwischen den Busteilnehmern darf die Leitungslänge nicht über 100m betragen.

    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  5. #5
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Approx Beitrag anzeigen
    Einschränkung: Zwischen den Busteilnehmern darf die Leitungslänge nicht über 100m betragen.
    Darf nicht die gesamt Länge in einem Sequment 100 Meter vom Profibus Normkabel betragen, damit der Diagnose Repeater funktioniert?

    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  6. #6
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Darf nicht die gesamt Länge in einem Sequment 100 Meter vom Profibus Normkabel betragen, damit der Diagnose Repeater funktioniert?

    Gruss
    Audsuperuser
    Jupp so meinte ich das auch. Mit dem Diagnose-Repeater kann man sein DP-Segment in drei Einzelsegmente unterteilen. Und da darf jedes Segment nur max. 100m lang sein.
    (wegen der Topologieüberwachung glaub' ich)

    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  7. #7
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Approx Beitrag anzeigen
    Jupp so meinte ich das auch. Mit dem Diagnose-Repeater kann man sein DP-Segment in drei Einzelsegmente unterteilen. Und da darf jedes Segment nur max. 100m lang sein.
    (wegen der Topologieüberwachung glaub' ich)

    Gruß Approx
    Dann sind wir uns ja wieder einig. Danke für Deine Antwort.
    Wenn ich noch etwas dazufügen darf. Mann kann zwar in drei Sequmente aufteilen, leider sind aber nur zwei davon diagnosefähig. Oder ist dies entzwischen geändert worden

    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  8. #8
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    ab 3MBaud gilt die 100 mtr-Grenze, 80 Teilnehmer sind an einem Strang zuviel - Pro Strang max 32 Teilnehmer

    So ein Diagnosetool ist, glaube ich, nicht in der Lage, Verdrahtungsfehler zu lokalisieren ...

  9. #9
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    ab 3MBaud gilt die 100 mtr-Grenze, 80 Teilnehmer sind an einem Strang zuviel - Pro Strang max 32 Teilnehmer

    So ein Diagnosetool ist, glaube ich, nicht in der Lage, Verdrahtungsfehler zu lokalisieren ...
    Hallo Perfectionist

    Du hast Recht, wenn du mit 3MBaud fährst, sollte die Leitungslänge 100 Meter nicht überschreiten.
    Der Diagnose Repeater kann max. 100 m auch wenn Du mit 1,5MBaut fährst.
    Ist Deine Leitung länger, mault er und verweigert die Diagnose.
    Was aber scheinbar möglich ist, ist die Diagnose Repeater zu kaskardieren

    Gruss
    Audsuperuser
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  10. #10
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kaskadieren funktioniert. Das habe ich in einer unserer Anlagen selber mal gemacht. Keine Klagen.

    Gruß Approx
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

Ähnliche Themen

  1. Profibus Abhören (Profibus-Sniffer)
    Von tomi_wunder im Forum Feldbusse
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 21:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •