    Hallo.

    Mein Problem ist, dass ich Signalen mit ein unbekannter austauschen muss.
    Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht eine Reihe von Eingabe- und Ausgabe-Wörter in eine art universelle Slave einrichten kann.
    Dann letztendlich, kann der Slave eine ET200-Block, eine CPU als Slave oder einen DP/DP-Koppler sein. Also es ist nicht fest definert.
    Ist das überhaupt möglich?
    Wenn ja, wie?

    Danke !
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Ist eine "universelle" Profibus Slave möglich?  

  2. #2
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Hallo.

    Mein Problem ist, dass ich Signalen mit ein unbekannter austauschen muss.
    Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht eine Reihe von Eingabe- und Ausgabe-Wörter in eine art universelle Slave einrichten kann.
    Dann letztendlich, kann der Slave eine ET200-Block, eine CPU als Slave oder einen DP/DP-Koppler sein. Also es ist nicht fest definert.
    Ist das überhaupt möglich?
    Wenn ja, wie?

    Danke !
    Hallo Jesper,

    ist vielleicht FMS eine Option, anstelle DP?

    CU

    Jürgen

    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  3. #3
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Leider ist FMS nicht möglich.
    Mein DP-master ist ein S7 315-2PN/DP oder ein S7 317-2PN/DP.
    Jesper M. Pedersen

  4. #4
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Leider ist FMS nicht möglich.
    Mein DP-master ist ein S7 315-2PN/DP oder ein S7 317-2PN/DP.
    Hallo Jesper,

    eine CP stecken willst du nicht?

    Dann wüste ich jetzt auch nicht, wie du das Problem lösen könntest.

    Gib doch bitte mal Rückmeldung, wie du es denn machen wirst.

    CU

    Jürgen

    .

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

  5. #5
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Hallo IBN.

    Ich hatte die Vorahnung, dass es nicht möglich ist.
    Aber ich wollte versuchen, ob es eine kleine Chance gibt.

    Gibt es vielleicht GSD dateien die nicht spezific für ein art Slave gemeint ist, aber nur eine anzahl E/A wörter reserviert ?
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    meinst du das so wie unten auf dem bild?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (17.03.2008)

  8. #7
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    meinst du das so wie unten auf dem bild?
    Genau so ja !
    Ich dachte, dass ich so etwas zuvor gesehen hatte.

    Wird das funktionieren, egal ob der slave ein ET200S, ein CPU als slave, oder ein DP/DP Kopler ist ?
    Jesper M. Pedersen

  9. #8
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Welche bedeutung hat den Best.-Nr.: 6ES7925-2AA00-0AA0 ?
    Aus Siemens AD Mall:
    KOPFSTATION, AUSGEPRAEGT ALS PROFIBUS-NORMSLAVE, 32 BI- DIREKTIONALE KANAELE, 24 V, 0.5 A, MAX. 12 MBAUD, L/H/T = 200/120/100 MM

    Ich glaube das es ein ur-alte DP-adapter für S7-300 module (ET200M) ist.
    Jesper M. Pedersen

  10. #9
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    nein wird nicht gehen, da die identnummer vom slave abgefragt wird, siehe hier:http://profibus.felser.ch/index.html?gsd_editor.htm
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. "Einmalig startbare" Tasks mit TwinCAT möglich?
    Von speedix im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 14:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 13:20
  3. "Slave-Ersatzvariante" für DP/DP-Koppler
    Von huascarfabian im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 09:01
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 08:27
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •