Hallo Frank,

Ich wollte nur andeuten, das ab einem bestimmten Grad meines "Geheimnisverrates" der Zeiger von kostenlos auf kostenpflichtig umschaltet.
Dazu habe ich mit dem Projekt damals viel zu sehr "gequält" als das ich das Wissen "for free" einfach so weiterreichen könnte.
Anfragen nehme ich aber gern entgegen, denn irgendwie muss ich mir je meine teure Software finanzieren :wink:

Kann ich verstehen.......
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du denn den Rest meines Textes nachvollziehen, vor allem das Thema Volumenstrom/Drehzahlregelung?

Frank

Hallo Frank,

glaube schon. Nur ist es bei mir so, dass wohl hauptsächlich ein Kompressor der nicht drehzahlgeregelt ist die Grundlast übernehmen wir wird und ein drehzahlgeregelter die Druck/ Volumenschwankungen ausgleichen soll.
 
glaube schon. Nur ist es bei mir so, dass wohl hauptsächlich ein Kompressor der nicht drehzahlgeregelt ist die Grundlast übernehmen wir wird und ein drehzahlgeregelter die Druck/ Volumenschwankungen ausgleichen soll.

..und genau daher kann man m.E. nicht einfach einen Zieldruck an einem Kompressor senden sondern muss in Abh. des aktuellen Druckes
und des Systemvolumens für die aktuelle Druckdifferenz das zusätzlich zu erzeugende - oder zu reduzierenden Volumen errechnen und
daraus die Solldrehzahl des einen - oder der beiden - Kompressoren herleiten. Damit schaffen wird Genauigkeiten unter 0,05 Bar.