    Hallo,

    ich versuche vergeblich den Slave combox-p (atlas copco) seine Singnale
    zu entlocken. Ich sende über sfc15 Singnale (PAW) und das blöde Ding
    antwortet nicht. Soll nach Beschreibung DP-Norm entsprechen.
    Also kommt über sfc14 (PEW) kommt nichts zurück. Beide Bausteine sfc14/15 arbeiten aber ohne Fehlermeldung.
    Achso, es ist eine 416-2DP wo als 2.Mast eine 443-5 gesteckt ist.
    Zitieren Zitieren Profi2can  

  2. #2
    brezel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.03.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Unglücklich

    Hallo noch mal,
    hat wirklich noch keiner von Euch von einer combox-p gehört.
    Zitieren Zitieren combox-p  

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von brezel Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich versuche vergeblich den Slave combox-p (atlas copco) seine Singnale
    zu entlocken. Ich sende über sfc15 Singnale (PAW) und das blöde Ding
    antwortet nicht. Soll nach Beschreibung DP-Norm entsprechen.
    Also kommt über sfc14 (PEW) kommt nichts zurück. Beide Bausteine sfc14/15 arbeiten aber ohne Fehlermeldung.
    Achso, es ist eine 416-2DP wo als 2.Mast eine 443-5 gesteckt ist.
    Hallo Salzgebäck,

    wenn ich mich dunkel entsinne gab es da bei AtlasCopco:

    eine GSD-Datei
    eine Schnittstellenbeschreibung
    ein Beispielsprogramm für STEP7 in AWL mit FCs, DBs und UDTs

    Da reicht nicht nur der SFC14/15, da ließt du nur Schnee aus.
    Denn du muß in den DBs parametrieren, was überhaupt ausgelesen
    soll und wieviel.

    Gruß

  4. #4
    brezel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.03.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage

    Hallo IBFS,
    das ist mir alles eigentlich klar, ich habe auch Profibus Codes was welcher
    Parameter ist. Desweiteren habe ich auch die pdf's von "atlas copco".
    Aber wenn ich einen Befehl sende vom DB zum PAW mit fc15 muss ich
    auch über fc14 irgendeine Antwort bekommen. Aber mein PEW und somit
    mein Empfangs-DB bleiben komplett leer. Versuche ich meinen Empfangs-DB,
    im entsprechenden Bereich zu beschreiben wird er sofort wieder vom fc14
    mit 0 überschrieben.
    Also: 32-Byte Befehl (4 Sätze auslesen) mit fc15 an combox-p -> fc15 keine Fehlermeldung ->zurück kommen nur Nullen und der fc14 hat auch keine Fehlermeldung.

  5. #5
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    CAN bzw. Kompressor ID !!!!

    Gab da nicht ne Kompressor ID die man beachten und richtig einstellen
    muß. Den an die Compobox kann mehr als nur einen Kompressor anschließen.
    Nur meißtens macht man das nicht, weil man gleich jeden Kompressor
    mit einer eigenen BOX bestellt.

    Gruß

  6. #6
    brezel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.03.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die CAN-Adresse ist Bestandteil der Anfrage an die combox-p.
    1.Byte Header, 2.Byte Can-Adresse, 3.und 4. Byte PB-Code, 5., 6., 7. und 8. 8. Byte sind leer.
    Ich habe 4 Elektronicon und eine ES130 am CAN-Bus. Untereinander haben die auch kein Problem. Aber die Kopplung an ein übergeordnetes System, also
    PB-Anbindung klappt nicht.

  7. #7
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Hast du denn das Original AtlasCopco S7-Beispiel mit allen Bausteinen?

    -

  8. #8
    brezel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.03.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nein, ich habe erst einmal zum Test nur die ersten 4 Analogwerte von CAN1
    auslesen wollen. Das habe ich selber geschrieben. Und ich mache das mit solchen Kopplungen nicht zum ersten mal.

  9. #9
    Registriert seit
    12.09.2011
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hat jemand S7 Beispielprogramme? Ich werde noch wahnsinnig mit den blöden Hex Wirrwar in der Benutzteranleitung von AC.
    Geändert von Wezek (02.05.2012 um 17:18 Uhr)

  10. #10
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Wezek Beitrag anzeigen
    Hat jemand S7 Beispielprogramme? Ich werde noch wahnsinnig mit den blöden Hex Wirrwar in der Benutzteranleitung von AC.
    Die Beispielprogramme gibt es direkt bei Atlas Copco. Einfach Herrn Deppe anrufen.

    Frank
    Grüße Frank