Hallo zusammen.

Kann ich bei der CPU315-2PN/DP eigentlich MPI und PROFIBUS gleichzeitig nutzen ???
Hintergrund ist das wir noch ein Modem mit MPI-Anschluss haben und wir als Anlagenbus Profibus einsetzen. Bei den "alten" CPUs hatte ich immer eine MPI und eine PROFIBUS-Schnittstelle.
 
Leider nein
Du musst einstellen, ob du Profibus oder MPI haben möchtest. Wird in der Hardwarekonfig gemacht. Aber da erzähle ich Dir sicher nichts neues.

Gruss
Audsuperuser
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So etwas hab ich mir schon gedacht... gewundert hat mich nur das ich bei PROFIBUS nicht die Adresse 2 einstellen kann. Bei MPI geht es..... Ich hatte gehofft das da vielleicht doch was geht
 
Neeee.. im Profibus zeigt er die 2 nicht an... .gibt auch nix anderes mehr in der HW-Config. Die CPU ist einziger Teilnehmer in dem Projekt.... war ja nur zum Testen
 
Bei mir funktioniert es, kann es sein, dass Du noch weitere CPUs in deinem Projekt hast, von denen eine auf diesem Profibus, die Adresse 2 belegt?

Gruss
Audsuperuser


Ich Trottel..... Natürlich.. .Ich hab ja einfach in ein vorhandenes Projekt eine neue Station eingefügt...... In der Station war natürlich nur die CPU.... die andere Station ist voll mit Profibus... und da ist natürlich auch die 2 belegt.... und dann erst wieder ab 30.... Man Man Man........
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also bei mir gehts

Hallo 4L

Ich möchte nicht kleinlich sein, aber Du hast in Deinem Beispiel eine 315 2DP verwendet, Lipperlandstern hat aber nach einer 315 PN/DP gefragt. Kein Wunder das es bei Dir funktioniert. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:

Wie steht bei Dir:

Humor wird als solcher nicht gesondert ausgewiesen

Gruss
Audsuperuser
 
Zuletzt bearbeitet:
Humor wird als solcher nicht gesondert ausgewiesen
bei dir offensichtlich auch nicht *ROFL*

Ich möchte nicht kleinlich sein, aber Du hast in Deinem Beispiel eine 315 2DP verwendet, Lipperlandstern hat aber nach einer 315 PN/DP gefragt. Kein Wunder das es bei Dir funktioniert. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:

wenn du dir den screenshot einmal ganeu ansiehst findest du unter der MPI/DP-definition die PN-IO-definition
das deutet meines erachtens ausreichend auf eine 315-2 PN/DP hin, so wie sie lipperlandstern eine verwendet...

aber AUDsu, is nicht schlimm, kann ja mal passieren :rolleyes:
 
Entschuldigung, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, vielleicht hätte ich doch die Brille putzen sollen.

Danke für den Hinweis

Gruss

Audsuperuser
 