CPU315-2DP <> CP 342-5 konsistent Daten übertragen

Dotzi

Level-1
Beiträge
225
Reaktionspunkte
37
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Bei einer CPU mit integrierter DP-Schnittstelle kann ich mit SFC14/SFC15 Daten konsistent in einem Slave lesen bzw. schreiben.

Wenn ein CP342-5 verwendet wird, werden die Bausteine FC1/FC2 zur Kommunikation verwendet. Dabei geht aber die Sicherheit der konsistenten Datenübermittlung verloren, weil FC1/FC2 durch einen OB mit höherer Priorität unterbrochen werden können.

Wie kann ich bei Verwendung eines Cp342-5 trotzdem konsistent in einem Slave gelesen bzw geschrieben werden und dieses auch an die CPU übermittelt werden?
 
Aus de Siemens FAQ
Für das Übertragen konsistenter Daten mit dem CP 342-5 werden einfach die Kommunikationsbausteine FC 1 und FC 2 verwendet. Diese Bausteine übertragen die Daten in jedem Falle konsistent (unter Berücksichtigung der Auswertung der Bausteinparameter DONE/NDR.
 
Zurück
Oben