Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Sporadischer Profibusfehler

  1. #11
    Registriert seit
    10.01.2006
    Beiträge
    305
    Danke
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wurde mal zu einem ähnlichem problem gerufen....

    damals konnten selbst die servicetechniker von siemens nicht mehr weiterhelfen...

    letzte lösung nach 2wochen rumtüfteln .... Siemens letzter Rat > isolieren sie doch einfach alle geschirmten leitungen !

    also Busleitung alle Schrank Ein und Austritte isoliert schirm nur noch in den Steckern aufgelegt....
    Motorleitung Schirm beidseitig isoliert ....
    LÄUFT.....


    Grund schlechte Erd und Masseverbindungen, zu hohe Ausgleichsströme
    der Kunde wollte zwar nachrüsten ... aber ihr wisst ja wie das immer ist ...
    wenns mal läuft wird nichts mehr gemacht
    Never touch a running system

  2. #12
    Registriert seit
    12.04.2008
    Ort
    56457 Westerburg
    Beiträge
    54
    Danke
    8
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Habe den Amprolizer ausprobiert.
    Nun saß das Problem eindeutig vor dem Rechner!
    Ich sehe zwar das er arbeitet, aber weiß nicht was er macht und worauf ich achten muß. Die Hilfe war keine große Hilfe!
    Potentialausgleich und Schirme nochmal überprüft. Scheint alles o.K. zu sein. Was aber noch sonderbar ist, das die Maschine die erst Schicht ziemlich Störungsfrei arbeitet, dann sich aber die Störungen häufen. Das hat aber nichts mit dem Bediener zu tun.
    Geändert von stromer69 (14.04.2008 um 16:05 Uhr)

  3. #13
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von stromer69 Beitrag anzeigen
    Was aber noch sonderbar ist, das die Maschine die erst Schicht ziemlich Störungsfrei arbeitet, dann sich aber die Störungen häufen. Das hat aber nichts mit dem Bediener zu tun.
    Na das würde ich so nicht sagen.
    So manchen Bediener umgibt eine negative Aura.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

Ähnliche Themen

  1. IM174 - Profibusfehler
    Von you im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 21:13
  2. Sporadischer Fehler mit DP/DP Koppler
    Von shotar im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 21:43
  3. MP 377 und Profibusfehler
    Von Ricko im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 14:52
  4. Sporadischer Absturz nach CPU- wechsel
    Von Aboden im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 09:00
  5. CPU-Verhalten bei Profibusfehler
    Von Ekkehard im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 00:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •