    Mit folgendem Quelltext versuche ich Daten aus einem Slave über Modbus auszulesen.

    IF NOT %MW4100.0 THEN
    READ_VAR(ADDR('0.3.1.1');'%MW',0,40,%MW4100:4,%MW4200:40);
    %MW4102:=5; %MW4103:=80;
    END_IF;


    Ich kann in der Kommunikationsübersicht des verwendeten Slave sehen, dass die Kommunikation soweit steht. Es wir eine Zykluszeit von ~130ms angegeben und er erkennt auch das ich ab Register 0 die Anzahl von 40 Wörtern lesen möchte. Laut Hersteller sollte damit alles in Ordnung sein.
    Ich habe nun aber das Problem, das ich leider keinen Wert übertragen bekomme. In den Wörter 4200 und folgend steht überall 0 drinne.
    (Unter anderem sollte dort zum Beispiel die Uhrzeit des Slave drinne stehen...)

    In Unity Pro wird mir keine Fehlermeldung angegeben, die PCMCIA Karte in Kanal 1 blinkt vor sich hin und es erscheint auch keine Fehlermeldung in den Berichtswörtern. In den Wörter für den Betriebsbericht und den Kommunikationsbericht steht dauerhaft null drinne.
    Nur die Austauschnummer wird fortlaufend hochgezählt und das Aktivitätsbit steht dauerhaft auf eins.
    Ich habe anhand einer Flankenerkennung einen Zähler gebaut welcher allerdings nur bei Neustart der Anlage einmal auf 1 zählt und diesen Wert hält, sprich das Aktivitätsbit wird anscheinend nicht getoggled...

    Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand ein paar Lösungsvorschläge unterbreiten könnte

    Greetz, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren Unity Pro als Master und Modbus Slave  

  2. #2
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich habe zwar PL7-Programme immer nur nach Unity importiert, der Aufruf sollte jedoch ähnlich sein. In PL7 würde dein Aufruf bei mir in etwa so aussehen:

    Code:
    IF NOT %MW4000:x0 THEN     (*Aktivitätsbit aus*)
      (*%MW4000:=0;  (*Austauschnummer initialisieren*)
      (*%MW4001:=0;  (*Operations-/Kommunikationsrückmeldung initialisieren*)
      %MW4002:=5;     (*Timeout*)
      %MW4003:=80;   (*Länge 40 Wörter = 80 Byte*)
      READ_VAR(ADR#0.3.1.1,'%MW',0,40,%MW4200:40,%MW4100:4);
    END_IF;
    Der einzige Unterschied zu deinem Programm scheint in der Reihenfolge zu bestehen. Prinzipiell müssen die Kommunikationsparameter immer vor dem Aufruf zugewiesen werden, die Austauschnummer sowie die Operations-/Kommunikationsrückmeldung darf nur bei Warmstart und Kaltstart initialisiert werden. (daher oben in (**) gesetzt, in den richtigen Programmteil kopieren) Weiters müssen die Parameter des Kommunikationskanals sinnvoll zu %MW4002 sein. Übrigens könnte ich über Kommunikation im Zusammenhang mit TSX-Mikro, TSX-Premium, TWIDO etc. ein wenn nicht mehrere Bücher schreiben

    Prinzipiell sollte es so schon klappen.

    Schönen Abend.
    Geändert von MarkusP (29.04.2008 um 21:07 Uhr) Grund: Tippfehler

  3. #3
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    695
    Danke
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antwort

    Habe den Fehler heute gefunden, wenn ich hier nicht nur mit einem Nickname angemeldet wäre würde ich mich gkatt schämen es zu sagen ^^
    Es lag an den Einstellungen der Parität...lol

    Naja hab das Ganze nun heute komplett zum laufen bekommen, mußte zwar noch etwas kämpfen da es 3 Slaves sind und ich immer nur eine Funktion zur Zeit aufrufen dard, weil sich sonst der Bus aufhängt.
    Aber nun gehts ganz gut, dank Taktmerker

    Nochmal danke für die Hilfe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0

  4. #4
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Ja ja, die tapferen SCHNEIDERlein und die Kommunikation...

    Vergiss aber bitte nicht die Initialisierung bei Warm- und Kaltstart, sonst kann sich das schon mal aufhängen. Bei mehreren Slaves musst du zudem aufpassen, von welchem Slave die letzten Antwort war. (aber nur falls du idente Speicherbereiche für dein READ_VAR verwendest, und mal ein Slave nicht am Bus sein sollte)

    Schönen Abend

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MarkusP für den nützlichen Beitrag:

    eYe (01.05.2008)

  6. #5
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    695
    Danke
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge

    Unglücklich

    Hallo MarkusP,

    ich hoffe du hattest ein schönes Wochenende und kannst mir nun gutgelaunt bei folgendem Problem behilflich sein

    Ich habe mit der Modbus Kommunikation nur noch ein Problem, welches aber leider sehr schwerwiegend ist. Und zwar läuft alles einwandfrei bis es sporadisch zum Zusammenbruch der Kommunikation kommt. Die Zeit nach Neustart der Anlage ist dabei unterschiedlich und liegt meist bei einigen Stunden. Bis zum Zusammenbruch werden alle Daten richtig gelesen und geschrieben, danach tut such gar nichts mehr und im Kommunikationsbericht erscheinen bei allen sechs Funktionen abwechselnd die Fehlercodes #01 und #07.

    Ich hoffe das du mir anhand des Codes bei der Lösung des Problems behilflich sein kannst.

    Danke im vorraus, eYe

    Code:
    (*Zeittakt %S5=100ms*)
     FBI_12 (CLK := %S5,
             RISE => RE,
             EDGE => FE,
             FALL => RFE);
     
     IF RE THEN INC(%MW4900) ;
     END_IF;
     
     IF (%MW4900>11) THEN %MW4900:=0;
     END_IF;
     
     (*Symap 1 lesen*)
     IF NOT %MW4110.0 AND %MW4900=0 THEN (*Aktivitätsbit und Zyklusbit*)
     %MW4112:=5; %MW4113:=80; (*500ms Timeout und 80 Byte Datenlänge*)
     READ_VAR(ADDR('0.3.1.1'), '%MW', 0, 40, %MW4110:4, %MW4200:40); (*Addrese, Typ, Anfang, Anzahl, Parameter, Speicherbereich*)
     END_IF;
     
     (*Symap 1 schreiben*)
     IF NOT %MW4114.0 AND %MW4900=2 THEN (*Aktivitätsbit und Zyklusbit*)
     %MW4116:=5; %MW4117:=2; (*500ms Timeout und 80 Byte Datenlänge*)
     WRITE_VAR(ADDR('0.3.1.1'), '%MW', 6, 1, %MW4240:1, %MW4114:4); (*Addrese, Typ, Anfang, Anzahl, Speicherbereich, Parameter*)
     END_IF;
     
     
     (*Symap 2 lesen*)
     IF NOT %MW4120.0 AND %MW4900=4 THEN
     %MW4122:=5; %MW4123:=80;
     READ_VAR(ADDR('0.3.1.2'), '%MW', 0, 40, %MW4120:4, %MW4300:40);
     END_IF;
     
     (*Symap 2 schreiben*)
     IF NOT %MW4124.0 AND %MW4900=6 THEN
     %MW4126:=5; %MW4127:=2;
     WRITE_VAR(ADDR('0.3.1.2'), '%MW', 6, 1, %MW4241:1, %MW4124:4);
     END_IF;
     
     
     (*Symap 3 lesen*)
     IF NOT %MW4130.0 AND %MW4900=8 THEN
     %MW4132:=5; %MW4133:=80;
     READ_VAR(ADDR('0.3.1.3'), '%MW', 0, 40, %MW4130:4, %MW4400:40);
     END_IF;
     
     (*Symap 3 schreiben*)
     IF NOT %MW4134.0 AND %MW4900=10 THEN
     %MW4136:=5; %MW4137:=2;
     WRITE_VAR(ADDR('0.3.1.3'), '%MW', 6, 1, %MW4242:1, %MW4134:4);
     END_IF;
    Geändert von eYe (04.05.2008 um 14:08 Uhr)
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0

  7. #6
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen!

    Warum soll es dir anders gehen, als mir....

    Also, wenn ich Deinen Code so ansehe, fällt mir folgendes auf:

    Du inkrementierst deinen Stationszähler im Takt von 100ms, das Timeout ist jedoch höher. (500 ms)
    Falls im Kommunikationsbericht tatsächlich nur 16#0001 bzw. 16#0007 steht, bedeutet das folgendes:

    16#01 Austausch-Stop bei Timeout
    16#07 Problem bei Senden zum Empfänger

    Demnach antworten die Slaves nicht mehr. (warum auch immer)
    Wie ist der Timeout in der Karte eingestellt. (muss kürzer sein, als 500 ms)
    Kannst Du mir die Kartenkonfig hereinstellen? (Wiederholungen etc.)

    Weiters muss der Aufruf einer Kommunikation immer auf Flanke sein!!!!
    Du zählst zwar die Stationen über Flanke weiter, jedoch nicht den Kommunikationsaufruf, d.h. es könnten u.U. mehrere Aufrufe gleicheitig erfolgen. Ändere deine Abfrage, bei Bedarf helfe ich dir gerne weiter.

    Wie gesagt, ich habe auch schon sehr viel Lehrgeld über Jahre hinweg bezahlt.

    LG

  8. #7
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    695
    Danke
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Hallo MarkusP,

    erstmal danke für deine Antwort. Es ist immer schön wenn man das Gefühl hat nicht ganz alleine zu sein

    Die Kartenkonfiguration habe ich in den Anhang gepackt, die Baugruppe ist eine SCY 21601 und davon nutze ich Kanal 1 mit einer SCP114/1114. Allerdings habe ich den Konfig nihcts gefunden wo ich den Timeout einstellen kann, sondern nur in den Paramater der Schreib/Lese Funktionen.
    Was schlägst du als einen sinnvollen Wert für den Timeout vor?

    Meine Kommunikation unterliegt zwar keinen Echtzeitbedingungen, aber ich finde das eine Zykluszeit von 1200ms schon recht hoch ist. Meinst du die 100ms pro Slave/Pause sind zu wenig?

    Deine Vermutung das eventuell mehrere Aufrufe pro Takt stattfinden habe ich auch schon vermutet, nur leider hatte ich noch nicht die zündende Idee wie ich sichergehen kann das auch wirklich nur ein Lese/Schreibvorgang stattfindet.
    Sollte ich eventuell auf den Taktmerker verzichten und das ganze besser in einer Schleife programmieren, also wenn Lesen 1 fertig, dann starte Schreiben 1 etc...?
    Würde mich interessieren wie du so etwas gelöst hast

    Vielen Dank, eYe
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0

  9. #8
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Also deine Kartentimeout beträgt 3 Sekunden! 3 Wiederholungen mit je bis zu 10x100 ms Wartezeit. Die Wartezeit der Hardware sollte lt. meinen Informationen niederer sein, als die in der Software (500 ms) angegebene.
    ...Zykluszeit von 1200ms
    also z.b. liest momentan jeder deiner READ_VAR für die Dauer von 100 ms so schnell und oft wie möglich die Daten. Entweder Du machst für jeden Aufruf eine eigene flankenausgelöste Aktion, oder du zählst einfach mit jedem Wechsel des Aktivitätsbit von 0-->1 deinen Stationszähler und löst dann die Aktion auf. Aber Achtung: Du solltest Abfangen, dass deine Weiterschaltbedingung sich nicht aufhängen kann --> Zeitüberwachung.

    Wenn du willst, kann ich dir einen beispielhaften PL7-Code (ist ja ziemlich das selbe) unverbindlich zukommen lassen.

    LG

  10. #9
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    695
    Danke
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge

    Standard

    Ich werde die Einstellungen in der Karte mal so abändern das ich nur eine Wiederholung mit 100ms habe, mal schauen ob es was bringt.

    Über ein Beispiel deinerseits wäre ich sehr dankbar, Quellcode der schon erprobt ist kann nie Schaden

    Ansonsten bin ich gerade dabei deinen Vorschlag aufzugreifen und versuche anhand der fallenden Flanke des Aktivitätsbit die Funktion zu beenden, dann 100ms zu warten und danach die nächste Funktion zu starten...

    Darf ich dir hiermit schonmal ein Kasten "Cyberbier" übergeben, als kleines Danke schön für deine Mühe ^^

    Danke, eYe


    schick am besten an eYe@rokket.de
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0

  11. #10
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    bin ich gerade dabei deinen Vorschlag aufzugreifen und versuche anhand der fallenden Flanke des Aktivitätsbit die Funktion zu beenden, dann 100ms zu warten und danach die nächste Funktion zu starten...
    Hier wie erwähnt unbedingt aufpassen, dass sich der Code unter keinen Umständen "aufhängen" kann, also nicht mehr weitergeschaltet wird.

    Hier ein Beispiel in PL7 (allerdings mit anderen Requests):

    Code:
    !
    IF Init THEN 
     Ad_slave_1_1:6:=ADR#1.1.1; (* Slave @1, MODBUS Knoten 1, Softstarter P030201  *)
     Ad_slave_2_1:6:=ADR#1.1.2; (* Slave @2, MODBUS Knoten 2, Softstarter P030301  *)
     Ad_slave_3_1:6:=ADR#1.1.3; (* Slave @3, MODBUS Knoten 3, Softstarter P030401  *)
     Ad_slave_4_1:6:=ADR#1.1.4; (* Slave @4, MODBUS Knoten 4, Softstarter P030801  *)
     Ad_slave_5_1:6:=ADR#1.1.5; (* Slave @5, MODBUS Knoten 5, Softstarter P030901  *)
     Ad_slave_6_1:6:=ADR#1.1.6; (* Slave @6, MODBUS Knoten 6, VACON Umrichter P031001  *) 
     Ad_slave_7_1:6:=ADR#1.1.7; (* Slave @7, MODBUS Knoten 7, VACON Umrichter P031101  *)
     Ad_slave_8_1:6:=ADR#1.1.8; (* Slave @8, MODBUS Knoten 8, JANITZA Leistungsmessung *)
     Ad_slave_9_1:6:=ADR#1.1.9; (* Slave @9, MODBUS Knoten 9, JANITZA Leistungsmessung *)  
    END_IF;
    (* Derzeit 9 Stationen *)
    IF Mb1_station>9 THEN Mb1_station:=1;END_IF;
    !
    (* Die Antwort der Slaves befindet sich im Empfangsbuffer ab Wort 3 *)
    (* Wort 1 und 2 enthält die Rückmeldung des MODBUS-Reqests    *)
    Mb1_request_finished:=NOT Mb1_austauschnummer_read:X0 OR Init;
    Mb1_data_valid:=(Empfangsdaten_1=0);  (* Wort 1, Aktion erfolgreich = 0 *)
    IF RE Mb1_request_finished THEN
     IF Mb1_data_valid THEN
      IF Mb1_station=1 AND P030201_fehlerroutine THEN
       ROR1_ARB(%MB1740:30);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:15); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       P030201_eta6:12:=Empfangsdaten_3:12;
      ELSIF Mb1_station=2 AND P030301_fehlerroutine THEN
       ROR1_ARB(%MB1740:30);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:15); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       P030301_eta6:12:=Empfangsdaten_3:12;
      ELSIF Mb1_station=3 AND P030401_fehlerroutine THEN
       ROR1_ARB(%MB1740:30);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:15); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       P030401_eta6:12:=Empfangsdaten_3:12;
      ELSIF Mb1_station=4 AND P030801_fehlerroutine THEN
       ROR1_ARB(%MB1740:30);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:15); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       P030801_eta6:12:=Empfangsdaten_3:12;
      ELSIF Mb1_station=5 AND P030901_fehlerroutine THEN
       ROR1_ARB(%MB1740:30);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:15); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       P030901_eta6:12:=Empfangsdaten_3:12;
      ELSIF Mb1_station=6 AND P031001_betrieb THEN
       ROR1_ARB(%MB1740:46);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:23); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       P031001_n1:20:=Empfangsdaten_3:20;
      ELSIF Mb1_station=7 AND P031101_betrieb THEN
       ROR1_ARB(%MB1740:46);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:23); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       P031101_n1:20:=Empfangsdaten_3:20; 
      ELSIF Mb1_station=8 THEN 
       ROR1_ARB(%MB1740:46);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:23); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       Umg96s_1_data_1:20:=Empfangsdaten_3:20;
      ELSIF Mb1_station=9 AND Ersetzen THEN 
       ROR1_ARB(%MB1740:46);  (* Empfangstabelle um 1 Byte verschoben, ROR1...   *)
       SWAP(Empfangsdaten_1:23); (* alle HI- und LO-Bytes umdrehen, MODBUS    *)
       Umg96s_2_data_1:20:=Empfangsdaten_3:20; 
      END_IF;   
     END_IF;
     INC Mb1_station;
    END_IF;
     
    (* Daten MODBUS, Knoten 1, Softstarter P030201 lesen *)
    (* Angezeigte Parameter, W4061-W4072 *)
    IF NOT Mb1_austauschnummer_read:X0 AND(Mb1_station=1)THEN
     IF P030201_fehlerroutine THEN  (* Softstarter eingeschaltet *)
    (*  Mb1_austauschnummer_read:=0; (* Austauschnummer initialisieren      *)
    (*  Mb1_rueckmeldung_read:=0; (* Operations-/Kommunikationsrückmeldung    *)
      Mb1_timeout_read:=50;  (* Timeout 50 x 0.1 sec        *)
      Mb1_laenge_read:=10;  (* Länge Requesttabelle 5 Wörter (10 Byte)    *)
      Read_request_1:=16#0004;  (* READ INPUT REGISTER, MODBUS FUNKTION 4    *)
      Read_request_2:=16#0296;  (* ENTSPRICHT DER IDENTIFIKATION DER MODBUS-FUNKTION  *)
      Read_request_3:=16#0000;  (* 0 RESERVIERT        *)
      Read_request_4:=16#DD0F;  (* W4061, ADRESSE DES ERSTEN ZU LESENDEN WORTES, HI- LO-BYTE INVERTIERT  *)
      Read_request_5:=16#0C00;  (* 12 ZU LESENDE WÖRTER, HI- LO-BYTE INVERTIERT       *)
      (* Achtung: Empfangstabelle muss um 3 Wörter größer sein, wegen Rückmeldung des Request !!    *)
      SEND_REQ(Ad_slave_1_1:6,16#009F,Read_request_1:5,Empfangsdaten_1:15,Mb1_austauschnummer_read:4);  
     ELSE
      INC Mb1_station;
     END_IF;
    END_IF;
     
    (* Daten MODBUS, Knoten 2, Softstarter P030301 lesen *)
    (* Angezeigte Parameter, W4061-W4072 *)
    IF NOT Mb1_austauschnummer_read:X0 AND(Mb1_station=2)THEN
     IF P030301_fehlerroutine THEN  (* Softstarter eingeschaltet *)
    (*  Mb1_austauschnummer_read:=0; (* Austauschnummer initialisieren      *)
    (*  Mb1_rueckmeldung_read:=0; (* Operations-/Kommunikationsrückmeldung    *)
      Mb1_timeout_read:=50;  (* Timeout 50 x 0.1 sec        *)
      Mb1_laenge_read:=10;  (* Länge Requesttabelle 5 Wörter (10 Byte)    *)
      Read_request_1:=16#0004;  (* READ INPUT REGISTER, MODBUS FUNKTION 4    *)
      Read_request_2:=16#0296;  (* ENTSPRICHT DER IDENTIFIKATION DER MODBUS-FUNKTION  *)
      Read_request_3:=16#0000;  (* 0 RESERVIERT        *)
      Read_request_4:=16#DD0F;  (* W4061, ADRESSE DES ERSTEN ZU LESENDEN WORTES, HI- LO-BYTE INVERTIERT  *)
      Read_request_5:=16#0C00;  (* 12 ZU LESENDE WÖRTER, HI- LO-BYTE INVERTIERT       *)
      (* Achtung: Empfangstabelle muss um 3 Wörter größer sein, wegen Rückmeldung des Request !!    *)
      SEND_REQ(Ad_slave_2_1:6,16#009F,Read_request_1:5,Empfangsdaten_1:15,Mb1_austauschnummer_read:4);  
     ELSE
      INC Mb1_station;
     END_IF;
    END_IF;
     
    usw. usw.
     
    Vergiss nicht die Initialisierung der Komm.parameter bei Warm- und Kaltstart.
    Ich hoffe das Prinzip hilft dir weiter.

    LG

Ähnliche Themen

  1. Modbus Master
    Von ellawo im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:09
  2. XV100 als Master an Gateway Modbus Slave
    Von tuerker im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 17:21
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  4. Slave-ID vom Modbus Slave einstellen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 17:24
  5. Modbus Master für C#
    Von eYe im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 10:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •