Thema: Profibusmaster "S7-kompatibel" nach "DVP1" umstellen !?!

  1. #1
    Registriert seit
    04.09.2007
    Beiträge
    128
    Danke
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    In der angefügten Anleitung(S7-Hilfe) stehts ja schön beschrieben. Nur leider finde ich das Beschriebene in Punkt 2. überhaupt nicht. Wo um Himmels willen ist die Klappliste "DP-Mode" versteckt, wo man die Betriebsart umstellen kann?
    Ich bin in der HWKonfig und mache einen Doppelklick auf "DP"(Steckplatz X2) von der CPU. Und dann?
    Screenshots wären sehr hilfreich.

    S7 Manager V5.4 SP3 HF1
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Profibusmaster "S7-kompatibel" nach "DVP1" umstellen !?!  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Welche CPU?

  3. #3
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.235
    Danke
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge

    Standard

    Soweit ich weiß, geht das nur bei 400ern (incl. 318-2).

    Grüße von HaDi

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hi,

    bei SIMOTION Baugruppen geht das auch.

    Gruß
    Christoph

  5. #5
    moeins ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.09.2007
    Beiträge
    128
    Danke
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Welche CPU?
    314-2 DP und 315-T CPU

  6. #6
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die können das nicht.

    Gruß
    Christoph

  7. #7
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ChristophD Beitrag anzeigen
    Hallo,

    die können das nicht.

    Gruß
    Christoph
    falsch!!!
    siehe hier
    Welche SIMATIC S7-Master unterstützen die PROFIBUS-DPV1-Funktionserweiterungen?
    Geändert von marlob (16.05.2008 um 09:54 Uhr)

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    ChristophD (16.05.2008)

  9. #8
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Hier noch ein Zitat aus der Siemens FAQ
    Wie erkenne ich, ob mein S7-300/400 Master DPV1-Funktionalitäten unterstützt?


    S7-300 CPUs:
    Bei einer S7-300 (außer CPU 318-2 DP) ist der DP-Mode einer DP-Schnittstelle nicht parametrierbar. Hier können Sie die DP-Funktionalität anhand folgender Vorgehensweisen erkennen:
    Einbinden einer GSD-Datei eines DPV1-Slaves
    Bei manchen Slaves ist die DPV1-Funktionalität in der GSD-Datei parametrierbar.
    Als Beispiel hierzu dient die GSD-Datei si01801e.gsg für den Stationstyp ET 200M (IM 153-2) DPV1 unter der Beitrags-ID: 113498.
    Hierbei wird von STEP 7 die Editierbarkeit des Parameters überprüft. Können Sie somit nach der Projektierung mit dieser GSD-Datei zwischen den Modi DPV0 und DPV1 wechseln, unterstützt der Master die DPV1-Funktionalität.



  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    ChristophD (16.05.2008)

  11. #9
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    und wieder was gelernt.
    Hatte bisher nur auf die Hilfe geschaut, dort steht das es nur für die 400'er Reihe geht und bei der 300'er nur bei der 318-2.

    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. MP277 10" auf MP377 12" umstellen
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 15:16
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •