    Hi,
    Was sind eigentlich kurz ausgedrückt die wesentlichen Unterschiede zwischen Profinet und TCP/IP. Ist wahrscheinlich ne blöde Frage.
    Sailor
    Zitieren Zitieren Unterschied PN TCP/IP  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sailor Beitrag anzeigen
    Hi,
    Was sind eigentlich kurz ausgedrückt die wesentlichen Unterschiede zwischen Profinet und TCP/IP. Ist wahrscheinlich ne blöde Frage.
    Sailor
    Es gibt keine blöden Fragen sondern nur blöde Antworten .
    Profinet und TCP/IP verwenden dieselbe Physik, nämlich Ethernet. Kommt ProfiNet RT zum Einsatz, ist TCP/IP unbrauchbar, da keine genauen Zeiten garantiert werden können. Dort wird dann ein spezielles Protokoll und auch spezielle Ethernet-Hardware verwendet. Grundsätzlich kann aber auf eine Profinet CPU auch mit TCP/IP zugegriffen werden.
    Was ist das genaue Ziel der Frage? Wo bestehet Infobedarf?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.02.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    611
    Danke
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Zitat: (Kommt ProfiNet RT zum Einsatz, ist TCP/IP unbrauchbar,)
    Nun, ich plane ein Netz mit S7 PN/CPU und mehreren FU mit Profinet und Scalance Switches. Soll daß heißen, daß ich mit TCP/IP z.B. Projektierungsrechner oder SCADA im gleichen Netz nicht mehr arbeiten kann? (Entsetzen)

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Nein, das bedeutet nur dass TCP/IP für Profinet RT ungeeignet ist. Profinet selber drängelt sich vor TCP/IP und sorgt schon für seine RT-Tauglichkeit bei entsprechender Hardware. Mit entsprechender Hardware meine ich die ERTEC-Lösungen. Wenn das Ganze nicht RT-tauglich sei muss, genügen auch die "normalen" Scalance & Co Zeitgenossen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  5. #5
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Es sollte hier aber genau unterschieden werden zwischen Profinet RT oder auch Profinet IO genannt und Profinet IRT (Isochronus RT).

    Nur bei IRT ist spezielle Hardware (Anschaltungen und Switches) notwendig.

    Bei Profinet spricht man ab einer gesicherten Reaktionszeit von 100ms schon von Realtime.

    Das Mischen zwischen TCP/IP und RT und auch IRT ist problemlos machbar, allerdings ist bei IRT dies nur begrenzt machbar, da die Zeitfenster für TCP/IP begrenzt sind.
    Kommt ProfiNet RT zum Einsatz, ist TCP/IP unbrauchbar, da keine genauen Zeiten garantiert werden können
    Ich gehe davon aus, hier ist IRT gemeint, dann ist diese Aussage aber so nicht korrekt. Die IRT-Switche kümmern sich darum, dass die Timings genau eingehalten werden.

    Ob es allerdings sinnvoll ist, TCP/IP auf einer IRT Leitung zu betreiben, das steht auf einem anderen Blatt

    Gruß,
    Centi
    Geändert von centipede (29.05.2008 um 19:43 Uhr)
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  6. #6
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    @centipede
    Kannst Du mir bitte 1 vernünftige Anwendung nennen, bei der IRT derzeit schon zum Einsatz kommt oder notwendig ist bzw. eine S7-CPU welche das unterstützt?

    Also nochmals zum Thema:
    Nun, ich plane ein Netz mit S7 PN/CPU und mehreren FU mit Profinet und Scalance Switches. Soll daß heißen, daß ich mit TCP/IP z.B. Projektierungsrechner oder SCADA im gleichen Netz nicht mehr arbeiten kann? (Entsetzen)
    Die CPUs und FU sprechen normalerweise sowohl Profinet RT (IO) als auch TCP/IP. Die CPU spricht mit den FU per Profinet RT (was den Einsatz von Scalance-Switches erfordert), parallel können alle Teilnehmer am gleichen Netz auch per TCP/IP angesprochen werden (also z.B. Projektierungsrechner - CPU, FU; SCADA - CPU usw.).

    Wichtig dabei zu wissen sind einige Eigenheiten von Profinet RT:
    - Das RT-Protokoll hat eine höhere Priorität und ist deterministisch. Über die Reaktionszeiten in denen man von "RealTime" spricht, mag man streiten - 2-8ms erreichbare Reaktionszeit bei Profinet RT sind aber durchaus realistisch.
    - Profinet RT arbeitet nach dem Controller-Device (Master-Slave) System, welches eine schnelle Kommunikation Controller - Device ermöglicht. Die Kommunikation von Controller zu Controller (also CPU-CPU) ist dabei nur indirekt via PN/PN-Koppler (funktioniert wie DP/DP-Koppler) mit ähnlichen Reaktionszeiten wie Controller-Device möglich.
    - Die direkte Verbindung von CPU zu CPU ohne PN/PN-Koppler ist nur mittels S7 Verbindungen möglich (diese setzt auf TCP/IP auf) - die Reaktionszeiten liegen dabei im Bereich von 100 bis einigen 100 ms - UND: das ganze ist nicht determinsitisch.

    Beim Aufbauen der Hardware muss noch berücksichtigt werden, dass die Strecke von Controller zu Device durchgehend Profinet-RT tauglich sein muss (also nur ERTEC Switches dazwischen - z.B. Scalance oder die Switches, welche in den meisten PN-Anschaltungen integriert sind).
    Auf der Strecke von CPU zu SCADA oder Projektierungsrechner dürfen aber auch "normale" Switches eingesetzt werden.

    Zum Schluss noch der obligate Hinweis auf die Sicherheit:
    Es ist unbedingt darauf aufzupassen, dass ein Profinet-RT System nicht ohne Schutzmaßnahmen an fremde Netzwerke angeschlossen wird. Zur Anbindung an ein "Firmennetz" sollte daher extra ein CP343 in der S7 gesteckt werden, die 2. Ethernet-Schnittstelle des SCADA-PCs genutzt werden, oder eine Firewall zum Einsatz kommen welche RT-Netz und Office-Netz trennt.

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:

    Perfektionist (30.05.2008),sailor (31.05.2008)

  8. #7
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Vielleicht habe ich ja etwas falsch verstanden,
    aber von Profinet IRT mal abgesehen kann doch der ganze normale Profinet-Kram
    mit "normalen" Switches abgewickelt werden.

    Die einzige Bedingung für den part Realtime (Profinet IO) ist doch eigentlich das der Switch QoS unterstützt.
    Also das könnte im Zweifelsfall auch ein 100€ Managebarer Switch von einem No-Name Anbieter sein.
    Wenn man von Industrieüblichen Features ala "schnelle" Redundanz mal absieht.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #8
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Die einzige Bedingung für den part Realtime (Profinet IO) ist doch eigentlich das der Switch QoS unterstützt.
    Also das könnte im Zweifelsfall auch ein 100€ Managebarer Switch von einem No-Name Anbieter sein.
    Wenn man von Industrieüblichen Features ala "schnelle" Redundanz mal absieht.
    Das ist so schon richtig, und bei einer hohen Anzahl Ports lohnt es durchaus, sich nach einer Alternative umzusehen.

    Die meisten Anwendungen kommen allerdings mit einem 8er oder 16er Switch ohne Probleme durch (zumindest für den RT-Teil), und hier muss man sich doch Fragen, ob sich der zusätzliche Aufwand, den man treiben muss, um einen "normalen" Switch in einen Schaltschrank zu bekommen (Montageblech basteln, 230V-Steckdose, fummeliges billiges Steckernetzteil), wirklich lohnt.

    Für den Nicht-RT Teil (also Visu, PG usw.) genügen 0815-Switches (idealerweise auch in Hutschienenausführung).

    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:

    MSB (30.05.2008)

  11. #9
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von centipede Beitrag anzeigen
    Ich gehe davon aus, hier ist IRT gemeint, dann ist diese Aussage aber so nicht korrekt. Die IRT-Switche kümmern sich darum, dass die Timings genau eingehalten werden.

    Gruß,
    Centi
    Siehe Erläuterungen in meinem Beitrag von 11:59
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  12. #10
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    @maxl
    Genz einfach eine Anwendung? Motion Control z.b. eine SIMOTION Steuerung und eine SINAMICS S120 Antriebsverband
    oder 2 SIMOTION Steuerungen miteinander im verteilten Gleichlauf.

    @sailor
    Profinet RT unterscheidet wie schon erwähnt nicht physikalisch von TCP/IP.
    Bei Profinet RT wird lediglich eine spezielle Kennung im Header verwendet um den schnellen Transport zu gewährleisten, das kann jeder Switch mit der Funktion Qos unterstützen.
    Profinet IRT baut auf die HW des ERTEC Chips auf (ERTEC200/ERTEC400) und erfordert auch spezielle Netzzkomponenten welche diese speziellen Telegramme unterstützen, momentan sind mir nur die aus der SCALANCE Reihe bekannt und von mir auch verwendet

    Gruß
    Christoph

  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    Maxl (01.06.2008),sailor (31.05.2008)

Ähnliche Themen

  1. Unterschied FB FC
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 01.02.2014, 21:02
  2. Unterschied EW und PEW
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  3. Unterschied P und POS
    Von Drain im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 13:35
  4. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  5. Unterschied SCL und ST
    Von nobug im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 10:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •