Moin Moin,

Hab eine Allen Bradley CPU - SLC 5/05 mit Ethernetanschluß. Ich möchte auch gerne die Ethernetverbindung nutzen. Über die RS232-Schnittstelle funzt alles wunderbar.
Leider hab ich Probleme mit der Konfiguration der Ethernetverbindung. Ich bekomme immer die Meldung -unbekanntes Gerät-, wenn ich eine Ethernetverbindung herstelle. Die IP der CPU habe ich bereits über BOOTP eingestellt und "anpingen" läßt sie sich auch (Ping 192.168......). Vielleicht hab ich auch eine falsche Einstellung bei RSLinx vorgenommen. Brauch ich vielleicht einen Treiber o.ä. dafür. Vielleicht kann einer mir weiterhelfen.
Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Firewall auf PC aktiv?
Ausrufezeichen rot oder gelb?
IP-Adresse ohne führene Nullen eingegeben?
Welcher Ethernet Treiber in RsLinx wurde verwendet?
Schon mal :V4 ans Ende der IP-Adresse angehängt? (192.168.0.99:V4)

In the case where the target device is an SLC 5/05
a. Determine if high Ethernet traffic is causing the SLC 5/05 to stop communicating. Network
"storms" are more common when using hubs instead of switches. In addition, another common cause
for a lot of broadcast traffic on an Ethernet network is when the IT Ethernet network (Office network)
and Control Ethernet network (Industrial Plant network) are not segregated.
b. Determine if a power cycle on the processor brings the SLC 5/05 back online.
c. Make sure the processor is not faulted
d. The issue is resolved in FRN 10
e. In addition, using properly configured managed switches will greatly improve, if not eliminate this
issue altogether