Kein Kommunikation über Profibus

... dann frag ich doch noch mal anders ... (Erweiterung des Ansatzes von HaDi)

Bist du sicher, dass alles so angeklemmt ist, wie du es projektiert hast ?
Welche "Erreichbaren Teilnehmer" siehst du im PB und welche im MPI ?
Ich habe da so leichte Zweifel wegen der Topologie ...?
 
... dann frag ich doch noch mal anders ... (Erweiterung des Ansatzes von HaDi)

Bist du sicher, dass alles so angeklemmt ist, wie du es projektiert hast ?
Welche "Erreichbaren Teilnehmer" siehst du im PB und welche im MPI ?
Ich habe da so leichte Zweifel wegen der Topologie ...?

Hallo
Also wenn ich mein PG auf PB eingestellt habe sehe ich über den PB meine CPU, nicht aber meon Panel.
Wenn ich mein PG auf MPI einstellt habe, dann seh ich ebenfalls nur meine CPU und auch logischerweise nicht mein Panel.

Kann ich nicht mal an der Busverbindung messen? Muss da nicht 5V oder sowas anliegen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, so in etwa, zwischen Ltg. A und Ltg. B.
Das lößt dann aber nicht dein Problem ...
Hast du in deinem Bediengerät die Schnittstelle freigegeben ?

DIe Schnittstelle habe ich frei gegeben!

Aber zwischen den beiden Adern mess ich nichts ! :-( Keine 5V

Alle 3 Stecker die ich hier habe sind Programmierstecker
Siemens 6ES/ 972-0BB12-0XA0
 
Zuletzt bearbeitet:
Zeig doch mal, wie deine Verbindung im WinCC flex. eingerichtet ist, du hast ja zwischenzeitlich die Busadresse der CPU geändert.
Alternativ: Panel direkt mit PG verbinden, Panel auf MPI/DP-Transfer einstellen und Transfer starten, "PG ist einziger Master am Bus" setzen.
Wenn du jetzt das Panel (mit dem PG) nicht sehen kannst dann ist es kaputt.

Grüße von HaDi
 
Zeig doch mal, wie deine Verbindung im WinCC flex. eingerichtet ist, du hast ja zwischenzeitlich die Busadresse der CPU geändert.
Alternativ: Panel direkt mit PG verbinden, Panel auf MPI/DP-Transfer einstellen und Transfer starten, "PG ist einziger Master am Bus" setzen.
Wenn du jetzt das Panel (mit dem PG) nicht sehen kannst dann ist es kaputt.

Grüße von HaDi

Ne, das geht! Hab ich schon probiert, hab schon Daten aufs Panel gespielt! Aber halt direkt vom PG aus!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab einen Stecker jetzt direkt an der CPU, nichts angeschlossen und die Kappe ob, so das ich direkt auf die Kontakte zugreifen kann. Und ich hab da nichts! :-(
 
Hast du noch eine andere CPU ?
Ich weiß mir da im Moment keinen weiteren Rat mehr ...

Hier im Büro leider nein. :-(

Muss auch los, darf keine Ü-Stunden mehr machen! :-(

Bist du morgen früh wieder hier?

VIelleicht bekommen wir mein Problem in den Griff. VIelleicht sind die Stecker falsch! Weil ich auf dem MPI Bus auch nichts habe und der ja funktionierte. Ebenso ja auch der PB gestern, wo ich nur die CPU gesehen habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Also wenn ich mein PG auf PB eingestellt habe sehe ich über den PB meine CPU, nicht aber meon Panel.

Ne, das geht! Hab ich schon probiert, hab schon Daten aufs Panel gespielt! Aber halt direkt vom PG aus!

-> CPU und Panel sind ok, dein Kabel taucht nix.

Auf Larrys Hinweis:
Du must immer die ankommende Leitung dort anschließen, wo der Pfeil auf dem Stecker "rein" (also zum Gerät) zeigt. Die End-Geräte immer auf rein anklemmen (hat was mit dem Widerstand zu tun).
hast du geantwortet:
Genau, quasi CPU raus. Panel rein.
Wenn ich das richtig deute, dann hast du das Kabel an der CPU falsch aufgelegt (nämlich auf den Ausgang und der wird mit dem Abschlusswiderstand totgelegt).
Nimm doch mal ein "stinknormales" MPI-Kabel und verbinde damit die CPU mit dem Panel, damit müsste es auch gehen oder eben:
Du must immer die ankommende Leitung dort anschließen, wo der Pfeil auf dem Stecker "rein" (also zum Gerät) zeigt. Die End-Geräte immer auf rein anklemmen (hat was mit dem Widerstand zu tun).


Grüße von HaDi
 
Morgen,

ich hab ja am Ende das komplette Kabel vom Stecker abgeklemmt. Hab quasi nur noch den Stecker auf der CPU und egal wo ich hier messe, ich hab nie irgendwo ca. 5 Volt. :-(
 
Also ich hab jetzt mal alles komplett neue projektiert. Einfach mal eine nackte CPU mit einem Panel via PB verbunden. Wenn ich es übertragen wil kommt die Fehlermeldung.
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    27,8 KB · Aufrufe: 17