Hallo Community,

ich bin auf der Suche nach irgendeinem (!) eds File für irgendeinen(!) DeviceNet Master. Ich möchte herausfinden, wie die Slavefunktionalität in dem eds File dargestellt wird, also wie die Ein und Ausgänge beschrieben sind.

Grüße
Tapio
 
Bei Rockwell findest Du die EDS-Files hier:
http://www.rockwellautomation.com/resources/eds/

Code:
[File]
     DescText = "1756-DNB 1756 DeviceNet Scanner";
     CreateDate = 01-09-2006;
     CreateTime = 09:00:00;
     ModDate = 04-09-2008;
     ModTime = 09:42:42;
     Revision = 11.1;
     HomeURL = "http://www.ab.com/networks/eds/DN/0001000C000E0B00.eds";
 
 [Device]
     VendCode = 1;
     VendName = "Allen-Bradley";
     ProdType = 12;
     ProdTypeStr = "Communications Adapter";
     ProdCode = 14;
     MajRev    = 11;
     MinRev    = 1;
     ProdName    = "1756-DNB";
     Catalog        = "1756-DNB";
     Icon        = "1756enet.ico";    $ The EtherNet 1756 image is the same for DeviceNet
     1_RSNetWorx_DNetTool = "SdnCnfg.DnScannerDevice";
 
 [1_Scanner]
     MemoryTables = 2;    $ 1756
     SlaveMode    = 1;    $ We support SlaveMode
     SharedInputs = 1;    $ We support SharedInputs
     ADR          = 0xFFF80;    $ 1 Meg minus small overhead
     EKeyRevision = 1;    $ We support Electronic Keying to the revision level
     QuickConnect = 1;    $ We support QC
     AllowUpdatesInRunMode = 1;
 
 [Device Classification]
     Class1 = DeviceNet;
     Class2 = 1_RSNetWorx_1756,1_RSNetWorx_Not_Connectable_Module;
 
 [Port]
     Port1 = 1_1756_Chassis, "Backplane", "20 66 24 01",1;  $ port name must be Backplane for RSLinx
 
     Port2 =     DeviceNet,                  $ Port type
                     "A",                        $ Port name 
                     "20 03 24 01",              $ Path to Port object, The DNet object
                     2;                          $ Internal Port Number
 
     Port3 = 1_USB_Virtual_Backplane, "PCviaUSB", "21 00 00 03 24 01", 3;
 
 [Modular]
     Width  = 1;
     Rack1  = 1,0x6c,0x16,1,1,,,,0,1,2,3;                                    $1756-A4 Chassis, any slot
     Rack2  = 1,0x6c,0x17,1,1,,,,0,1,2,3,4,5,6;                              $1756-A7 Chassis, any slot
     Rack3  = 1,0x6c,0x18,1,1,,,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;                        $1756-A10 Chassis, any slot
     Rack4  = 1,0x6c,0x19,1,1,,,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;               $1756-A13 Chassis, any slot
     Rack5  = 1,0x6c,0x1A,1,1,,,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;   $1756-A17 Chassis, any slot
     Rack6  = 1,0x6c,0x16,2,1,,,,0,1,2,3;                                    $1756-A4 Chassis v2.1, any slot
     Rack7  = 1,0x6c,0x17,2,1,,,,0,1,2,3,4,5,6;                              $1756-A7 Chassis v2.1, any slot
     Rack8  = 1,0x6c,0x18,2,1,,,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;                        $1756-A10 Chassis v2.1, any slot
     Rack9  = 1,0x6c,0x19,2,1,,,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;               $1756-A13 Chassis v2.1, any slot
     Rack10 = 1,0x6c,0x1A,2,1,,,,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16;   $1756-A17 Chassis v2.1, any slot
 
 [Params]
     Param1 = 0,                $ Reserved
          6,                $ Link Path Size
          "20 90 24 01 30 10",        $ Link Path
          0x0000,            $ Descriptor
          0xC1,                $ Data Type 
          1,                $ Data Size 
          "AutoConfig Enable",        $ Parameter Name
          "",                 $ Units String
          "",                 $ Help String
          0,                $ Minimum Value
          1,                $ Maximum Value
          0,                $ Default Value   
           ,                $ Optional - Scaling Multiplier
           ,                $ Optional - Scaling Divider
           ,                $ Optional - Scaling Base
           ,                $ Optional - Scaling Offset
           ,                $ Optional - Multiplier Link
           ,                $ Optional - Divisor Link
           ,                $ Optional - Base Link
           ,                $ Optional - Offset Link
           ;                $ Optional - Decimal Precision
 
 
     Param2 = 0,                 $ Reserved
          6,                $ Link Path Size
          "20 90 24 01 30 11",        $ Link Path
          0x0000,            $ Descriptor
          0xC6,                 $ Data Type
          1,                 $ Data Size
          "Fixed Mapping Size Selection, Bytes per Node",    $ Parameter Name
          "",                $ Units String
          "",                 $ Help String
          1,                $ Minimum Value
          32,                $ Maximum Value
          4,                $ Default Value
           ,                $ Optional - Scaling Multiplier
           ,                $ Optional - Scaling Divider
           ,                $ Optional - Scaling Base
           ,                $ Optional - Scaling Offset
           ,                $ Optional - Multiplier Link
           ,                $ Optional - Divisor Link
           ,                $ Optional - Base Link
           ,                $ Optional - Offset Link
           ;                $ Optional - Decimal Precision
 
 
     Enum1 = 0,"Disabled", 1, "Enabled";
 
 
 [Connection Manager] 
    1_Display_Only_Connection1 =
       0x04010002,    $ trigger & transport 
                   $  0-15  = supported transport classes (class 1)
                   $  16 = cyclic (1 = supported)
                   $  17 = change of state (0 = not supported)
                   $  18 = on demand (0 = not supported)
                   $  19-23 = reserved (must be zero)
                   $  24-27 = exclusive owner
                   $  28-30 = reserved (must be zero)
                   $  31 = client 0 (don't care for classes 0 and 1)
       0x44240455,    $ point/multicast & priority & realtime format
                         $   0     = O=>T fixed (1 = supported)
                         $   1     = O=>T variable (0 = not supported)
                         $   2     = T=>O fixed (1 = supported)
                         $   3     = T=>O variable (0 = not supported)
                   $  4-5   = obsolete - value not changed for backwards compatibility
                   $  6-7   = obsolete - value not changed for backwards compatibility
                   $  8-10  = O=>T header (32-bit run/idle header)
                   $  11  = reserved (must be zero)
                   $  12-14 = T=>O header (pure data)
                   $  15  = reserved (must be zero)
                   $  16-19 = O=>T point-to-point
                   $  20-23 = T=>O multicast
                   $  24-27 = O=>T scheduled
                   $  28-31 = T=>O scheduled
       ,,,         $ O=>T RPI range,default,description (sizes in bytes)
       ,,,         $ T=>O RPI range,default,description (sizes in bytes)
       ,,          $ config part 1 (private configuration)
       ,,          $ config part 2 (module configuration)
       "Data",     $ connection name
       "Data connection.", $ Help string
       "20 04 24 01 2C 03 2C 02";           $ Path
 
    1_Display_Only_Connection2 =
       0x02010002,    $ trigger & transport 
                   $  0-15  = supported transport classes (class 1)
                   $  16 = cyclic (1 = supported)
                   $  17 = change of state (0 = not supported)
                   $  18 = on demand (0 = not supported)
                   $  19-23 = reserved (must be zero)
                   $  24-27 = input-only
                   $  28-30 = reserved (must be zero)
                   $  31 = client 0 (don't care for classes 0 and 1)
       0x44240355,    $ point/multicast & priority & realtime format
                         $   0     = O=>T fixed (1 = supported)
                         $   1     = O=>T variable (0 = not supported)
                         $   2     = T=>O fixed (1 = supported)
                         $   3     = T=>O variable (0 = not supported)
                   $  4-5   = obsolete - value not changed for backwards compatibility
                   $  6-7   = obsolete - value not changed for backwards compatibility
                   $  8-10  = O=>T header (heartbeat)
                   $  11  = reserved (must be zero)
                   $  12-14 = T=>O header (pure data)
                   $  15  = reserved (must be zero)
                   $  16-19 = O=>T point-to-point
                   $  20-23 = T=>O multicast
                   $  24-27 = O=>T scheduled
                   $  28-31 = T=>O scheduled
       ,,,         $ O=>T RPI range,default,description (sizes in bytes)
       ,,,         $ T=>O RPI range,default,description (sizes in bytes)
       ,,          $ config part 1 (private configuration)
       ,,          $ config part 2 (module configuration)
       "Status", $ connection name
       "Status connection.",    $ Help string
       "20 04 24 01 2C 04 2C 01";                     $ Path
 