Hallo zusammen

Ich möchte gerne meinen MP Touch meine Projektdaten herunterladen.

Mein Aufbau:
Ich habe eine S7 Steuerung (CPU315-2 DP) die über Profibus mit dem Ethernet Modul (CP 343-1 Lean) verbunden. Das MP Touch ist ebenfalls via Profibus mit der Steuerung verbunden.

Was funktioniert:
1.) Ich kann via Ethernetverbindung Daten auf die Steuerung herunterladen.
2.) Wenn ich ein zweites Ethernetkabel mit dem Ethernetmodul und dem MP verbinde, kann ich auch das MP-Projekt neu laden.

Frage:
1.) Kann ich mein Aufbau so konfigurieren, dass ich nur 1 Ethernetkabel am Lean-Adapter anschliessen muss und das Update auf mein MP via Steuerung und Profibus läuft?
2.) Was für Komponenten benötige ich, wenn ich mit dem Panel nur über Ethernet kommunizieren will und auf das Profibus-Kabel verzichten möchte. Ist das mit meinen Komponenten bereits möglich?

Ich habe noch ein Bild des aktuellen Aufbaus dazugelegt.

Vielen Dank für eure Hilfe.
 

Anhänge

  • Aufbau.png
    Aufbau.png
    38 KB · Aufrufe: 27
Nein, das geht leider nicht, ein Routing von Ethernet über Profibus/MPI zum Projektdownload auf das Panel ist nicht möglich!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Routing ist nicht möglich aber,
du kannst deinem Multipanel die IE Schnittstelle in der HW Konfig des Panels zuweisen IP Adresse vergeben fertig.
Vorrausgesetzt das Panel hat eine IE Schnittstelle.
 
Hallo zusammen

Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe die Tipps von euch angewendet und konnte nun das MP im internen LAN via Ethernet programmieren und so konfigurieren, dass ich das ProfiBus-Kabel nicht mehr benötige.

Ich habe noch zusätzlich versucht das MP via WAN (ADSL) neu zu laden. Dies funktionierte leider nur im internen LAN nicht via WAN.

Vielen Dank und cu
 