Also ich kenne die Kiste nicht, aber wo genau liegt dein Empfangsproblem. Auf DP oder auf RS232-Seite?
Hast du alle Parameter richtig eingestellt (DP-Adresse, Parity, Geschwindigkeit usw.)
 
Laut Doku ist die Datenlänge begrenzt
...
Insgesamt erlaubt die Smart_DP-Baugruppe auf der Seite des PROFIBUS eine maximale Dateneingangslänge
von 240 Bytes und eine maximale Datenausgangslänge von 240 Bytes. Je
nach Ressourcen im Master bzw. Protokollwünschen kann die übertragene Datenmenge im
zyklischen DP-Dienst angepasst werden.
...
 
Folgendes habe ich auch noch in der Doku gefunden
...
Wichtige Hinweise:
Falls der Master beim Auslesen der RS-232-Daten zu langsam ist, läuft der interne
RS-232-Eingangspuffer des Smart_DP voll. Wenn dieser Fall eintritt, wird eine entsprechende
Diagnoseinformation gesetzt, da jetzt Zeichen verloren gehen können.
Weiterhin sollten Sie darauf achten, dass die Ein- bzw. Ausgangsdatenlängen im
'Index'-Modus nie kleiner als 4 Bytes sind! Um überhaupt Daten übermitteln zu können,
sind mindestens 4 Bytes notwendig.
...
Hast du das beachtet?
 