Thema: Mitsubishi Master an DP/DP-Koppler

  1. #1
    Registriert seit
    06.03.2008
    Ort
    Eppelborn, Saarland
    Beiträge
    132
    Danke
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.

    Ich soll bei einem Projekt eine Mitsubishi A3N mit entsprechender DP-Master-Baugruppe an eine Siemens 414-2 anschließen. Die Verbindung soll über einen DP/DP-Koppler (158-0AD01-0XA0) erfolgen.

    In beiden Systemen ist die Konfig auf 32 Bytes je E/A konsistent eingestellt. Baudrate ist auch gleich bei 1,5.

    Fehlermeldung geht aber auf Mitsubishi-Seite nicht weg. Ziehe ich den Strang ab, ist die Störung verschwunden.
    Zitieren Zitieren Mitsubishi Master an DP/DP-Koppler  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    normalerweise ist ein Siemens DP-Koppler mit Mitsubishi kein Problem. Aber er will ab Ausgabestand II beide Seite gleichartig konfiguriert haben. Wie sind deine 32Byte auf beiden Seiten konfiguriert? Kannst ja auch mal die Konfigurationsdaten mailen oder hier reinstellen.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Dp-dp  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    rkoe1 (17.08.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #4
    Registriert seit
    06.03.2008
    Ort
    Eppelborn, Saarland
    Beiträge
    132
    Danke
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    habe auch beide schon getauscht erst Ausgang dann Eingang. Ergab aber keine Änderung.

  6. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rkoe1 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    habe auch beide schon getauscht erst Ausgang dann Eingang. Ergab aber keine Änderung.
    Wie beide?

    Die müssen auf jeden Fall zueinander "diagonal" angelegt sein. Eine Seite zuerst E, dann A, andere Seite zuerst A, dann E!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    rkoe1 (17.08.2008)

  8. #6
    Registriert seit
    06.03.2008
    Ort
    Eppelborn, Saarland
    Beiträge
    132
    Danke
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Hallo Ralle,

    habe noch 2x Ein- / Ausgangsbereiche getauscht und dann ging's plötzlich.

  9. #7
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die

    Adressen hat der Koppler auch richtig übernommen?

    Ich hatte mal den trouble, dass der noch die alte im Speicher hatte. Erst nach dem Spannungsreset wir die Einstellung des mäuseklaviers übernommen...

    Greetz, Tom

Ähnliche Themen

  1. DP-Master mit DP-Koppler und WLAN verbinden
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 08:49
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 18:38
  3. Mitsubishi DP-Master und S7 -I-Slave
    Von Profimap im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 14:18
  4. Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 13:30
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •