    hallo

    heute ist mir folgendes passiert:

    ich wollte einen mm420 testen. ich habe ihn an 230v angeschlossen (ohne Erde) bus am pg, cpu, umrichter und op aufgesteckt. umrichter mit 230 volt versorgt. soweit noch alles ok. dann habe ich den busstecker vom pg abgezogen und tierisch einen bekommen.
    dabei hat es den bus aller geräte ausser dem pg zerstört.
    beim nachmessen mit einen messgerät habe ich festgestellt, dass ich 110v zur erde auf dem busgehäuse habe.

    ist das ok ? es kann doch wohl nicht sein, dass die erde zwingend angeklemmt sein muss. ich dachte eigentlich die ist zur sicherheit da und nicht ein 3. leiter.

    kennt sich jemand von euch damit aus ob sowas erlaubt ist?
    und wer trägt nun die reparaturkosten? kann ich da siemens in regress nehmen?

    mfg
    Reply With Quote Reply With Quote 110 V auf dem Profibus  

  2. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default

    Hallo Volker,

    da wirste Pech haben. Umrichter sind unbedingt zu erden. Ich denke nicht mal dass 110V direkt auf dem Gehäuse lagen, sondern dass er sich aufgeladen hat.

    MfG
    André Räppel

  3. #3
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Typischerweise sind in Netzfiltern Kondensatoren von den Zuleitungen zum Schutzleiter geschaltet. Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist, wirken sie als Spannungsteiler und das Gehäuse liegt auf der halben Netzspannung. Das passiert auch bei anderen Geräten mit Schaltnetzteilen (PC, Drucker, usw.).

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 07.09.2015, 16:26
  2. Replies: 9
    Last Post: 26.08.2015, 15:09
  3. Ich suche nach dem DC-Lastrennshalter 25 A bei 110 V DC
    By Ka3_ax in forum Schaltschrankbau
    Replies: 2
    Last Post: 08.04.2015, 16:23
  4. Profibus-Workshop auf dem Automatisierungstreff
    By IVG Göhringer in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 0
    Last Post: 15.03.2011, 11:19
  5. Mit dem Profibus-Kabel auf Reisen.
    By Vinz in forum Stammtisch
    Replies: 17
    Last Post: 10.12.2009, 09:52

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •