    hat jemand erfahrung wielang die ethernetleitung bei einer ProfiSafe verbindung sein kann?
    ja 90m sollte sie nicht überschreiten, ich benötige aber 120m. habe schon erfolgreich profinet über 170m zustandebekommen ohne ausfälle.
    macht das profisave evtl. laufzeitüberwachung oder so?
    Zitieren Zitieren ProfiSafe max. Leitungslänge  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Unterschied zwischen Profinet IO und Profisafe sind zusätzliche Elemente im Datenbereich.

    - zusätzlicher CRC gegen Bitverfälschung
    - laufenden Nummer gegen Telegrammverlust

    Eine Laufzeitüberwachung erfolgt natürlich wie im PN IO auch, jedes Device muss innerhalb einer gewissen Zeit angepollt werden
    Ich denke wenn du bei PN IO und 170m keine Probleme hast, dann hast du8 sie auch nicht bei Profisafe.
    Da du hier aber gegen die Aufbaubestimmungen von Profinet (max 90m)verstößt würde ich so eine Anlage nicht abnehmen.

    Gruß, Centi
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

Ähnliche Themen

  1. MPI Leitungslänge, brauche 75m!
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 01:20
  2. MPI Bus Leitungslänge Repeater
    Von Unimog-HeizeR im Forum Feldbusse
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 19:06
  3. Max.Leitungslänge USB Adapter
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 15:32
  4. Maximale Leitungslänge PS/2
    Von brossi_lgs im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 19:22
  5. SSI Leitungslänge
    Von mike_23 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 09:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •