hat jemand erfahrung wielang die ethernetleitung bei einer ProfiSafe verbindung sein kann?
ja 90m sollte sie nicht überschreiten, ich benötige aber 120m. habe schon erfolgreich profinet über 170m zustandebekommen ohne ausfälle.
macht das profisave evtl. laufzeitüberwachung oder so?
 
Der Unterschied zwischen Profinet IO und Profisafe sind zusätzliche Elemente im Datenbereich.

- zusätzlicher CRC gegen Bitverfälschung
- laufenden Nummer gegen Telegrammverlust

Eine Laufzeitüberwachung erfolgt natürlich wie im PN IO auch, jedes Device muss innerhalb einer gewissen Zeit angepollt werden
Ich denke wenn du bei PN IO und 170m keine Probleme hast, dann hast du8 sie auch nicht bei Profisafe.
Da du hier aber gegen die Aufbaubestimmungen von Profinet (max 90m)verstößt würde ich so eine Anlage nicht abnehmen.

Gruß, Centi
 