MoviMot Profibus Beispiel

Manfred Stangl

Level-1
Beiträge
944
Reaktionspunkte
174
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Kollegen!

Ich bekomme demnächst meine erste Aufgabe mit Profibus, also lese ich die Siemens Module über den Bus.
Die HW wird wahrscheinlich eine 315, und 5 Movimots. Da ich keine Erfahrung mit Profibus hab brauche ich etwas einfaches, also hab ich im Bereich "Antriebstechnik" diesen Link zu SEW Movimot gefunden:

http://www.sew-eurodrive.de/support...are_nutzung=&software1=Suchen&software_gruppe=

Das Beispiel runtergeladen und ..... nicht schlauer geworden:confused:

Meine Frage:
Ist dieses Beispiel funktionsfähig? Soll heißen: Wenn ich es in die SPS lade, und den Motor parametriere, wird er sich drehen? Mehr brauch ich vorläufig nicht.

Danke schon mal!
 
Guten Morgen Manfred.

Ohne das Beispiel jetzt zu kennen kann ich dir nur empfehlen mit Hilfe von uns und dem Handbuch das Ding zum laufen zu bekommen.

Was sind denn deine Fragen ?:

Ich geb mal ein paar Stichpunkte

GSD-Datei
Steuerwort
Statusword
Einstellung der Dip- und Drehschalter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo lila*

Also:
Die GSD hab ich und installiert ist sie auch.
Ich hab auch das Datenblatt vom Motor, (es wird der mit 3 Prozesswörtern) und diesen Beitrag kann ich beinahe auswendig :)
Deine UDT und das Datenblatt haben mir schon geholfen.
Ich wollt nur wissen, ob dieses Beispiel funkt, sprich ob ich es mir genau anschauen soll weil ich noch keine Hardware hab. Ich wollte mich vorab etwas schlau machen, da ich keine und mein Kollege wenig Ahnung vom PB haben.
Im Anhang ist das Beispiel von SEW.

vlt kannste mir ja schreiben, ob das "fertig" ist, oder nur symbolisch.

Danke
 

Anhänge

  • MFPV1.0d.zip
    1,1 MB · Aufrufe: 57
ohne mir das beispiel angeguckt zu haben :ROFLMAO:


keine angst vorm profibus! alles was du machen mußt, ist dem umrichter zu sagen, was er tun soll. da macht es bei SEW zum glück kaum einen unterschied ob MOVIMOT, DRIVE oder TRAC.

du legst die kollegen einfach in der HW-konfig an und sprichst mit ihnen dann über die vergebene adresse...
 
Grüss dich 4L

Hab hab mir das so ungefähr vorgestellt, will´s aber nicht glauben, dass es so einfach sein könnte:p.

Ich brauch also nur das Steuerwort richtig erstellen damit bekommt er die bits für freigabe etc. und das war´s?!?!?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüss dich 4L

Hab hab mir das so ungefähr vorgestellt, will´s aber nicht glauben, dass es so einfach sein könnte:p.

Ich brauch also nur das Steuerwort richtig erstellen damit bekommt er die bits für freigabe etc. und das war´s?!?!?

Fast
Du solltest einen Sollwert übergeben. Nächstes Wort auf der Schnittstelle aber Achtung den Wert den du willst X 5 und an den Umrichter schicken.
Du kannst Istwert Drehzahl und Strom in % den Nennstroms auslesen.

Wie 4L und LL schon gesagt haben, SEW ist einfach und die Hotlinie super

Gruss
Audsuperuser
 
Grüss dich 4L

Hab hab mir das so ungefähr vorgestellt, will´s aber nicht glauben, dass es so einfach sein könnte:p.

Ich brauch also nur das Steuerwort richtig erstellen damit bekommt er die bits für freigabe etc. und das war´s?!?!?
Erfahrungsgemäß macht beim Movimot die eigentliche Inbetriebnahme (DIP-Schalter usw.) wesentlich mehr Mühe als die Programmierung ;).
Notfalls kann ich Dir auch eine Inbetriebnahme-Doku zukommen lassen. (Mail-Adresse per PN)

mfg Maxl
 
Hallo,
ich habe mich auch mit den Beispielen in das Thema hineingefuchst. Funktioniert sehr gut!
Allerdings habe ich später selbst Bausteine zur Erzeugung für die Prozessdatenwörter geschrieben.
Fehlerquelle #1 Freigabe über die Klemmen nicht vergessen. ;-)
 
Zurück
Oben