Micromaster mit CB15 an Profibus DP

dav85mx

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe die Aufgabe einen Micromaster mit CB15 an den Profibus zu schalten.

Die Anschaltung funktioniert 1A, jetzt möchte ich die Frequenz (Drehzahl) über das Automatisierungssystem ändern. Wenn ich auf das Peripherieausgangswort schreibe, ändert sich der Wert am Micromaster nicht, obwohl die Einstellung am Micromaster auf vollständige Fernbedienung steht.

Was könnte die Ursache sein? Sitze schon sehr lange an diesem Problem und weiß nicht mehr weiter.

Danke im Voraus
David
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@HaDi

Ja der Parameter 928 am FU steht auf 1 -> komplette Fernsteurung des FU über RS485-Schnittstelle.

Ich kann mir nur noch vorstellen das ich einen Fehler in dem beschreiben des Steuerwortes habe. Ich möchte den FU nur EIN/AUS schalten und die Frequenz (Drehzahl) vorgeben. Ich verwende in der HW-Config den PPO Typ 3, der sollte eigentlich genügen um die Aufgabe zu realsieren.

Gruß
David
 
Das Zustandswort lautet

0100 0000 0100 0011

Bei dem Steuerwort hört es aber schon wieder auf, da ich nicht weiß welche befehle ich den FU senden muss.

Gruß
David
 
Ja das hat soweit geklappt, er läuft nur sehr lange nach bis er in Stop geht (erster FU, liegt bestimmt an der Parametrierung, ist aber erstmal unwichtig).

Wie kann ich jetzt den Sollwert (Frequenz/Drehzahl) vorgeben? Muss ich den Wert den ich eingebe normieren oder macht das der FU automatisch?

Danke
David
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Hilfe.

Jetzt gibt es nur noch ein Problem, die Umrechnung von 0...16384 in 0...50,0.

Aber das bekomme ich schon hin.

Beim genaueren durchlesen des CB15 Handbuch, sind mir gerade die Steuerbefehle ins Auge gefallen :)

Danke
David
 
Zurück