Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Kopplung Feldgerät Profibus FMS an S7300 CP

  1. #1
    Registriert seit
    22.09.2008
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich stehe vor folgenden Problem. Ich habe mehrere Feldgeräte die mit Profibus FMS betrieben werden, die Umrüstung der Steuermodule ist zu Preisintensiv.
    Die Feldgeräte wurden bis jetzt über ein S5 Programm angesteuert.

    Weiß jemand wie ich die Feldgeräte über eine S7 300 mit CP ansprechen und steuern kann?

    Danke
    David
    Zitieren Zitieren Kopplung Feldgerät Profibus FMS an S7300 CP  

  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Die benötigte Hardware heißt CP343-5, die FBs dazu gibts in der Bibliothek SIMATIC_NET_CP (FB2-FB6). Da ich aber keinerlei praktische Erfahrung damit habe, kann ich dir jetzt nur noch den Link zum Handbuch liefern.

    Grüße von HaDi

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    solltest dir im COM-Profibus genau anschauen was da mit Variablen usw projektiert ist. Feststeht dass du mit der Onboard DP-Schnittstelle nichts machen kannst und wie schon erwähnt den CP343-5 benötigst. Im Netpro musst du diese Fremdgeräte als "andere Station" anlegen und die Verbindungsparameter eintragen.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Fms  

Ähnliche Themen

  1. Kopplung von SIMIT mit Profibus an S7
    Von shelter im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 11:40
  2. Kopplung Profibus redundant
    Von scadaad im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 11:53
  3. Profibus FMS kopplung
    Von bacardischmal im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 07:36
  4. Kopplung Profibus 3152DP mit IM308
    Von bonny_und_clyde im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 09:27
  5. Profibus FMS Kopplung WinCC mit S5
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2004, 21:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •