Hallo,

ich stehe vor folgenden Problem. Ich habe mehrere Feldgeräte die mit Profibus FMS betrieben werden, die Umrüstung der Steuermodule ist zu Preisintensiv.
Die Feldgeräte wurden bis jetzt über ein S5 Programm angesteuert.

Weiß jemand wie ich die Feldgeräte über eine S7 300 mit CP ansprechen und steuern kann?

Danke
David
 
Die benötigte Hardware heißt CP343-5, die FBs dazu gibts in der Bibliothek SIMATIC_NET_CP (FB2-FB6). Da ich aber keinerlei praktische Erfahrung damit habe, kann ich dir jetzt nur noch den Link zum Handbuch liefern.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fms

Hallo,

solltest dir im COM-Profibus genau anschauen was da mit Variablen usw projektiert ist. Feststeht dass du mit der Onboard DP-Schnittstelle nichts machen kannst und wie schon erwähnt den CP343-5 benötigst. Im Netpro musst du diese Fremdgeräte als "andere Station" anlegen und die Verbindungsparameter eintragen.

André
 