Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Profisafe mit Diagnose-Repeater

  1. #1
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin.

    Ich hab hab hier ein Netz, das mit Profisafe arbeiten soll.
    Also eine F-Baugruppe und eine F-CPU.
    Nun sitzt dazwischen aber ein Diagnose-Repeater und ich
    befürchte, dass das Netz nicht mehr als Safety angesehn werden
    könnte.
    Bevor ich das aber erst beim Kunde erfahre, wollte ich mal nachfragen,
    ob jemand schonmal sowas gemacht hat?

    Gruß
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Profisafe mit Diagnose-Repeater  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Hi,

    es gibt keinerlei Einschränkungen von Profisafe bei Benutzung eines Repeaters. Egal ob RS485 oder Diag.

    Hier hast du nichts zu befürchten.

    Gruß, Centi
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von centipede Beitrag anzeigen
    es gibt keinerlei Einschränkungen von Profisafe bei Benutzung eines Repeaters. Egal ob RS485 oder Diag.

    Hier hast du nichts zu befürchten.
    Richtig!
    Es ist kein Problem, Standard und F-Teilnehmer an einem Profibus zu vermischen, denn
    - der Bus selber ist Nicht Sicher
    - die Sicherheit wird durch das darauf aufsetzende Profisafe-Protokoll erreicht (sprich: die Baugruppe und das F-Programm sprechen über ein sicherheitsgerichtetes Protokoll miteinander)
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  4. #4
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
    Richtig!
    Es ist kein Problem, Standard und F-Teilnehmer an einem Profibus zu vermischen, denn
    - der Bus selber ist Nicht Sicher
    - die Sicherheit wird durch das darauf aufsetzende Profisafe-Protokoll erreicht (sprich: die Baugruppe und das F-Programm sprechen über ein sicherheitsgerichtetes Protokoll miteinander)
    Das kann ich Bestätigen.
    Ich hatte heute wegen ProfuBus-Datenlichtschranken nachgefragt und exakt diese Antwort bekommen.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  5. #5
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Das kann ich Bestätigen.
    Ich hatte heute wegen ProfuBus-Datenlichtschranken nachgefragt und exakt diese Antwort bekommen.
    Genau, daher sind auch dazwischenliegende Glasfaserstrecken kein Problem.
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

Ähnliche Themen

  1. Diagnose Repeater 6ES7952-0AB00-0XA0
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 20:08
  2. DOKU: Topologie auch ohne Diagnose Repeater?
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 09:29
  3. Lichtvorhang und Profisafe
    Von Falle im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:02
  4. ProfiSafe max. Leitungslänge
    Von Johannes F im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 18:18
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •