    Zitat Zitat von 100Morpheus Beitrag anzeigen
    ABer danke nochmal für eure Antworten wenn manche auch nicht gerade
    ernst gemeint waren!!

    Hallo,

    die Antworten waren so genau, wie es aus der Fülle der Daten in der Ausgangsfrage machbar war


    MfG

  2. #12
    100Morpheus ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2008
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja ok ich weiß es kann sein das ich mich falsch ausgedrückt habe aber im Schreiben war ich schon immer eine Niete. Also nicht böse nehmen.

    Aber mir geht es zur Zeit nur dadrum das ich im Haus alles´zum Laufen bekomme.

    Habe vor zwei Tagen mal ein Test mit einmem 5 x 1,5 un PT1000 Sensoren gemacht. Funktioniert nicht 100 m. habe dann ein geschirmtes 4x2x0,8 genommen siehe da es funktioniert.

    Gruß Frank

  3. #13
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 100Morpheus Beitrag anzeigen
    ...
    Aber mir geht es zur Zeit nur dadrum das ich im Haus alles´zum Laufen bekomme.
    ...
    na, das ist doch mal eine Aussage, auf die man auch antworten kann

    also , lieber Traumgott: den Profibus runtertakten bis auf ggf. 19200 und Du kannst das ganze mit (fast) beliebigen Leitungen erledigen. Wenn ich mal davon ausgehe, dass bei Hausautomation eine Buszykluszeit von 100ms keine Rolle spielt.
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  4. #14
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    ... jetzt mal eine andere Frage :
    Warum willst du denn in deinem Haus keine Profibus-Leitung verlegen ?
    Am besorgen kann es ja doch wohl nicht liegen - dort wo du die Cat7-Leitung bekommst, dort müßte es auch die PB-Leitung geben. In ein Leerrohr geht sie so gut (oder schlecht) wie die Cat7-Leitung und du hättest den Vorteil, dass man die einzelnen Leitungen bei gebündelter Verlegung hinterher sofort auseinander halten kann ...

    Gruß
    LL

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    ... jetzt mal eine andere Frage :
    oder mal ne andere frage: wenn du netzwerkkabel verlegen willst, warum willst du dann profibus-komponenten und nicht profinet-komponenten verwenden?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #16
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    also ich habe hier eine anlage da hängt ein op277 am profibus mit 187 kb
    das ganze geht ca 1000m (tausend) durch ein 24x1,5^2 erdkabel. am anfang also bei der cpu sitzt noch ein repeater. am ende ein repeater und dann nochmal ca 100m profibuskabel bis zum panel.
    funktioniert einwandfrei.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #17
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.235
    Danke
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zum Thema Profibus und Netzwerkkabel :

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=21087

    Grüße von HaDi

Ähnliche Themen

  1. Profibuskabel mit zusätzlichen Leitungen
    Von Losossos im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 20:15
  2. Unterschiede MPI <=> Profibuskabel
    Von richi999 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:48
  3. Profibuskabel
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 09:00
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:01
  5. dünnes Profibuskabel
    Von obi im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 11:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •