Profibus DPV0 DPV1

Eliza

Level-2
Beiträge
339
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich habe eine CPU 315F-2 DP und einen CP 342-5.
Daran habe ich jetzt zwei Profibus-Systeme hängen.
Ich möchte über den SFC12 jetzt einige Teilnehmer abschalten und wieder zuschalten. Das klappt mit dem einen Profibus auch sehr gut. Bei dem System, das an der CP 342-5 hängt, habe ich aber keine Diagnose-Adresse für die einzelnen Teilnehmer. Die brauch ich doch aber für den SFC12. Was nun? :confused:
 
SFC12 ist nur für interne DP-Schnittstellen, mit CP342-5 als Master geht das laut Siemens-Support nicht. Ich weiß leider auch nicht, ob es da eine andere Möglichkeit gibt.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke HaDi, das war jetzt leider nicht das, was ich hören wollte....
Hat vielleicht sonst jemand eine Idee, wie ich die Slaves abschalten kann?
Könnte ich nicht die beiden Profibus-Systeme tauschen, oder hätte das gravierenden Einfluss auf die Failsafe-Baugruppen, die ja dann am CP hängen würden?
 
müßte das denn nicht mit FC4 DP_CTRL gehen :confused:

Bedeutung des Bausteins

Der FC-Baustein DP_CTRL übergibt Steueraufträge an den PROFIBUS-CP. Durch Angabe eines Auftragsblockes (Parameter CONTROL) wird der Steuerauftrag näher spezifiziert.
Es werden folgende Auftragsarten unterschieden:

· Global Control azyklisch / zyklisch;

· Ältere Diagnose löschen;

· Aktuellen DP-Betriebszustand setzen;

· DP-Betriebszustand für AG-/CP-Stop setzen;

· Ein-/Ausgangsdaten zyklisch lesen;

· Bearbeitungsmodus des DP-Slave setzen.

Hinweis
Der FC-Baustein DP_CTRL ist nur in der DP-Betriebsart mit DP-Master sinnvoll.
 