Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: SF Led leuchtet wenn MM4 aus

  1. #1
    Registriert seit
    08.09.2008
    Beiträge
    52
    Danke
    4
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ein kleine frage. Ich hab ne 313C-DP und mehrere MM4 über Profibus Projektiert. Schalte ich jetzt einen MM4 kommplett aus geht die SF-LED an-Fehlermeldung ist "Teilnehmer ist Projektiert meldet sich aber nicht"(oder so ähnlich) CPU bleibt im RUN und Funzt auch alles. Ich kann das Problem zwar umgehen, wenn ich das Profibusmodul des MM4 mit 24VDC versorge, aber das möchte ich eigentlich nicht.
    Weis jemand ob man Soft oder Hardwaremäßig dieses Problem umgehen kann? So eine rote LED sieht der Kunde nicht gerne

    Nachtrag:
    Der gedanke dahinter ist, wenn der MM4 längere Zeit nicht gebraucht wird muss er ja nicht ständig unter Spannung stehen und man kann sich evtl. das Kabel für die 24VDC Spannungsversorgung sparen. Und wenn ein Gerät abgeschaltet wird, das nicht gebraucht wird, ist es nicht gleich eine Störung.

    Vielen Dank im vorraus...
    Carsten
    Geändert von c-teg74 (24.10.2008 um 08:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren SF Led leuchtet wenn MM4 aus  

  2. #2
    Registriert seit
    11.05.2005
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    669
    Danke
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    hallo,

    kann ich nicht nachvollziehen.
    Immerhin ist die Störung auch wirklich da.

    Wird doch wohl die Ausnahme sein, wenn die MM4 abgeschaltet sind, oder nicht?

    Gruß Micha
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  3. #3
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Deshalb ist an der Profibuskarte ist eine eigene Einspeisung für 24V, die Busbaugruppe wird bei Netz ein vom FU versorgt, wenn Netz aus nur wenn die 24V extra angelegt werden. In diesem Fall hast Du einen Ausfall eines Teilnehmer, also ist die rote LED korrekt.


    Also 24V drauf, dann kannst du auch über des Statuswort erkennen ob Netz fehlt.

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sieh dir mal die Hilfe zum SFC12 an, diesen könntest du einsetzen.

    Hier ein kleiner Auszug:
    Mit der SFC*12 “D_ACT_DP“ können Sie projektierte DP-Slaves/PROFINET IO-Devices gezielt deaktivieren und wieder aktivieren. Darüber hinaus können Sie für jeden eingesetzten DP-Slave bzw. für jedes eingesetzte PROFINET IO-Device ermitteln, ob diese Komponente momentan aktiviert oder deaktiviert ist.

    Falls Sie mit Hilfe der SFC*12 einen Netzübergang vom Typ IE/PB Link PN IO deaktivieren, fallen alle daran angeschlossenen PROFIBUS DP-Slaves aus. Diese Ausfälle werden gemeldet.

    Die SFC*12 ist nicht anwendbar auf PROFIBUS*PA-Feldgeräte, die über DP/PA*Link an ein DP-Mastersystem angeschlossen sind.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    c-teg74 (24.10.2008)

Ähnliche Themen

  1. S5 928b; RAM LED leuchtet
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 18:56
  2. S7-314C 2DP SF Led leuchtet
    Von Hochzeitsmusikant im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:31
  3. SF DP Lampe leuchtet
    Von ReHu im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 14:58
  4. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 18:38

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •