SF Led leuchtet wenn MM4 aus

c-teg74

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ein kleine frage. Ich hab ne 313C-DP und mehrere MM4 über Profibus Projektiert. Schalte ich jetzt einen MM4 kommplett aus geht die SF-LED an-Fehlermeldung ist "Teilnehmer ist Projektiert meldet sich aber nicht"(oder so ähnlich) CPU bleibt im RUN und Funzt auch alles. Ich kann das Problem zwar umgehen, wenn ich das Profibusmodul des MM4 mit 24VDC versorge, aber das möchte ich eigentlich nicht.
Weis jemand ob man Soft oder Hardwaremäßig dieses Problem umgehen kann? So eine rote LED sieht der Kunde nicht gerne :)

Nachtrag:
Der gedanke dahinter ist, wenn der MM4 längere Zeit nicht gebraucht wird muss er ja nicht ständig unter Spannung stehen und man kann sich evtl. das Kabel für die 24VDC Spannungsversorgung sparen. Und wenn ein Gerät abgeschaltet wird, das nicht gebraucht wird, ist es nicht gleich eine Störung.

Vielen Dank im vorraus...
Carsten
 
Zuletzt bearbeitet:
hallo,

kann ich nicht nachvollziehen.
Immerhin ist die Störung auch wirklich da.

Wird doch wohl die Ausnahme sein, wenn die MM4 abgeschaltet sind, oder nicht?

Gruß Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deshalb ist an der Profibuskarte ist eine eigene Einspeisung für 24V, die Busbaugruppe wird bei Netz ein vom FU versorgt, wenn Netz aus nur wenn die 24V extra angelegt werden. In diesem Fall hast Du einen Ausfall eines Teilnehmer, also ist die rote LED korrekt.


Also 24V drauf, dann kannst du auch über des Statuswort erkennen ob Netz fehlt.
 
Sieh dir mal die Hilfe zum SFC12 an, diesen könntest du einsetzen.

Hier ein kleiner Auszug:
Mit der SFC*12 “D_ACT_DP“ können Sie projektierte DP-Slaves/PROFINET IO-Devices gezielt deaktivieren und wieder aktivieren. Darüber hinaus können Sie für jeden eingesetzten DP-Slave bzw. für jedes eingesetzte PROFINET IO-Device ermitteln, ob diese Komponente momentan aktiviert oder deaktiviert ist.

Falls Sie mit Hilfe der SFC*12 einen Netzübergang vom Typ IE/PB Link PN IO deaktivieren, fallen alle daran angeschlossenen PROFIBUS DP-Slaves aus. Diese Ausfälle werden gemeldet.

Die SFC*12 ist nicht anwendbar auf PROFIBUS*PA-Feldgeräte, die über DP/PA*Link an ein DP-Mastersystem angeschlossen sind.
 