    Hi,

    ich versuche gerade einen Sinamics S120 über Profibus anzusteuern.... hierfür verwende ich das Telegramm 110. Wenn ich nun versuche mit dem STW1 in meiner Variablentabelle den Antrieb in Bewegung zu setzen funktioniert dieses leider nicht. Der Motor summt nur...

    1= Führung durch PLC
    1=Aus1
    1=Aus2
    1=Aus3
    1=Betrieb freigeben
    1=Sollwert freigeben

    laut Starter fehlen folgende Einschaltbedingungen.

    Bit 10 Hochlaufgeber Freigabe fehlt
    Bit 11 Hochlaufgeber Start fehlt
    Bit 12 Sollwert Freigabe fehlt

    Kennt Jemand dafür eine Lösung?? Welche Bit,s muss ich noch setzen??

    Gruß
    Sören
    Zitieren Zitieren Kommunikation S7<---> Sinamics S120  

  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Suchst du das ?

    Signal-Übersicht (siehe SINAMICS S Listenhandbuch)
    ● Steuersignal STW1.2 AUS3
    ● Steuersignal STW1.4 Freigabe Hochlaufgeber
    ● Steuersignal STW1.5 Hochlaufgeber Start/Halt
    ● Steuersignal STW1.6 Freigabe Sollwert
    ● Steuersignal STW2.1 Hochlaufgeber überbrücken
    Grüße von HaDi

Ähnliche Themen

  1. Sinamics S120 Telegrammverlängerung
    Von ukofumo im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 08:17
  2. konformitätserklärung sinamics S120 ALM
    Von Markus im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 18:29
  3. Sinamics S120
    Von arena im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:47
  4. Sinamics S120
    Von jackjones im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 14:09
  5. S7 <-> Sinamics S120
    Von MSE im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 15:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •