Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Profibus DPV1 - Datentypen

  1. #1
    Registriert seit
    05.11.2008
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    in der GSD-Datei kann für ein Modul ein Datentyp angegeben werden.

    Beispiel:

    Module = "Device Error number rd" 0x43,0x84,0x07,0x00,0x04
    0
    Info_Text="Error number rd (ERR)"
    EndModule

    0x07 ist hier die Referenz für den Datentyp; das wäre UNSIGNED32.

    Wird diese Information irgendwo in der Simatic oder einer anderen SPS Projektierungssoftware genutzt?

    Vielen Dank,

    Rüdiger
    Zitieren Zitieren Profibus DPV1 - Datentypen  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Rüdiger,

    diese Information werden z.Bsp. in der HW-Config oder bei ComProfibus benötigt, um
    den Adressbereich und den E/A-Typ festzulegen.

    Grüße
    Gebs

  3. #3
    hae ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2008
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Der Datentyp ist meiner Meinung nach däfür nicht notwendig, weil bereits mit dem Byte 0x84 festgelegt wird wie viele Daten als Eingang oder Ausgang belegt werden sollen. Der Datentyp ist dafür also nicht wichtig.

    Ich hatte gehofft, dass anhan dieser Information dann schon Datenbausteine mit entsprechenden Datentypen angelegt werden oder ähnliches.

    Rüdiger

  4. #4
    hae ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2008
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Datentypenunterstützung on DPV1 ist scheinbar nur für Geräteprofile gedacht.

    Ohne ein Geräteprofil braucht man sich um die Datentypen nicht zu kümmern. Schade, denn Projektierungsprogramme hätten mit damit Prüfen können, ob einzelne Datenmodule korrekt verwendet werden.

Ähnliche Themen

  1. Profibus DPV1 Kommunikation mit EL6731
    Von Cerberus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 13:16
  2. Umstellen DPV1
    Von Beckx-net im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 21:33
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 10:21
  4. Profibus DPV0 DPV1
    Von Eliza im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 13:01
  5. Probleme mit DPV1
    Von chris_mo im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 09:21

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein