    Hallo Zusammen

    Ich brauch mal wieder eure Hilfe.
    Gibt es in der zwischenzeit ein Gerät mit dem ich Profibus umschalten kann? d.h. auf 2 unterschiedliche Anlagen schalten kann?
    Es gibt doch diese Umschalter mit denen ich z.b. den Drucker usw.auf mehrere Rechner bringen kann. und sowas halt für Profibus!

    Es gab hier schon mal einen Thread dazu mit Relais, aber das ist nicht unbedingt das was ich will.
    Danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren Profibus Umschalter  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Mahlzeit,

    Repeater und Verteiler sind uns bekannt,
    aber Umschalter nicht.

    12 MBit/s lassen sich nicht über einen
    mechanischen Umschalter (wie Druckerport)
    schalten. Wenn, dann müsste das ein
    elektronischer Umschalter sein.

    Die Umschaltung dürfte auch wegen der
    Adressierung ein Problem sein.

    Warum können Sie denn nicht alles auf einen
    Bus hängen bzw. was wollen Sie denn genau
    machen?

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  3. #3
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.08.2004
    Beiträge
    565
    Danke
    73
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Folgendes Problem

    Also wir haben 2 identische Anlagen wovon nur eine benötigt wird und die andere Spannungslos geschaltet ist. Dadurch bekommen wir ständig einen Busausfall.
    Schön wäre es gewesen wenn man einen Umschalter hätte, der dementsprechend die Anlage 1 oder 2 umschalten könnte (natürlich elektronisch).
    Hoff das hilft vorerst weiter.

  4. #4
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    305
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zum An und Abschalten von Bus(seqmenten) würde sich ein Repeater anbieten. Die unhandlichen manuellen Schalter musst halt ein wenig "umbasteln". Wenn das funktioniert könntest auch die Busadressen doppelt vergeben.

    smoe

  5. #5
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    273
    Danke
    2
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hmm,

    erklär noch mal für mich.
    2 Identische Anlagen, wo bitte sitzt das AG und wie ist das mit den Profibus-Adressen? Vielleicht ist es dann einfacher zu lösen.
    Es gab schon mal 'nen Tread hier der so ähnlich war.
    Es sollte doch möglich sein mittels einem SFC oder so die entsprechenden
    Busteilnehmer an- oder ab- zukoppeln. Einfach mal im Forum suchen.


    Gruss Markus

  6. #6
    Registriert seit
    24.09.2003
    Beiträge
    122
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo Bender,

    sieh dir doch mal die Hilfe zur SFC12 aus der Standard Library--
    System Fuction Blocks-- an.
    Vieleicht könnte das in Deinem Fall weiterhelfen.

    Hier ein Auszug:
    Zweck
    Wenn Sie in einer CPU DP-Slaves konfigurieren, die real nicht vorhanden sind oder aktuell nicht benötigt werden, greift die CPU dennoch regelmäßig auf diese DP-Slaves zu. Nach deren Deaktivierung unterbleiben weitere CPU-Zugriffe. Dadurch kann der schnellstmögliche DP-Buszyklus erreicht werden, und die entsprechenden Fehlerereignisse treten nicht mehr auf.

    Anwendungs-Beispiele

    Im Serienmaschinenbau sind aus Sicht des Maschinenbauers eine Vielzahl von Maschinenoptionen möglich. Jede ausgelieferte Maschine beinhaltet jedoch nur eine individuelle Kombination ausgewählter Optionen.
    Sämtliche möglichen Maschinenoptionen sind vom Hersteller als DP-Slaves projektiert, um ein gemeinsames Anwenderprogramm über alle möglichen Optionen erstellen und pflegen zu können. Mit der SFC 12 können Sie im Anlauf der Maschine alle nicht vorhandenen DP-Slaves deaktivieren.

    Eine ähnliche Situation besteht bei Werkzeugmaschinen, die viele Werkzeuge vorhalten, aber zu einem Zeitpunkt nur wenige einsetzen. Hier werden die Werkzeuge als DP-Slaves realisiert. Das Anwenderprogramm aktiviert mit Hilfe der SFC 12 die aktuell benötigten und deaktiviert die erst später wieder einzusetzenden Werkzeuge.

    [/Ouote]

    mfg.
    Rolf

  7. #7
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.08.2004
    Beiträge
    565
    Danke
    73
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SPS Markus
    Hmm,

    erklär noch mal für mich.
    2 Identische Anlagen, wo bitte sitzt das AG und wie ist das mit den Profibus-Adressen? Vielleicht ist es dann einfacher zu lösen.
    Es gab schon mal 'nen Tread hier der so ähnlich war.
    Es sollte doch möglich sein mittels einem SFC oder so die entsprechenden
    Busteilnehmer an- oder ab- zukoppeln. Einfach mal im Forum suchen.


    Gruss Markus
    Jede Anlage hat ein eigenes AG. Normal ist es so das immer die Anlage 1 läuft und die Anlage 2 nur für einen Notfall vorhanden ist.
    Vorgegeben ist das die 2 Anlqage komplett Ausgeschaltet sein soll.
    Dadurch kommt es auch zum Ausfall des AG´s der 2 Anlage und somit auch zum Busfehler.

    Aber Rolf hat recht ich schau mir mal den SFC12 an.

    Vielen Dank für eure Hilfe.

    Falls noch jemand eine Hardware lösung hat bin ich immer Dankbar (außer Relais umschaltung)

  8. #8
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.414
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Hallo Bender,

    Zitat Zitat von Bender25
    Jede Anlage hat ein eigenes AG. Normal ist es so das immer die Anlage 1 läuft und die Anlage 2 nur für einen Notfall vorhanden ist.
    Vorgegeben ist das die 2 Anlqage komplett Ausgeschaltet sein soll.
    Dadurch kommt es auch zum Ausfall des AG´s der 2 Anlage und somit auch zum Busfehler.
    Kann man daraus schlussfolgern dass jeweils eine der beiden Anlagen mit einer weiteren, übergeordneten Anlage kommuniziert?

    Falls das so ist, dann hätte ich noch eine Idee. Man könnte könnte zwischen der übergeordneten Anlage und den beiden "Wechselanlagen" jeweils einen Repeater einsetzen, welche jeweils mit der Spannung der untergeordneten Anlagen versorgt wird. Die Spannungsversorgung müsste über potentialfreie Kontakte gegenseitig verriegelt sein. Die Seqmente der Repeaterseite der übergeordneten Anlage dürften nicht am Busende liegen. Die untergeorneten Anlagen müssen vollkommen identisch sein und die selben Adressen belegen. Der abgeschaltete Repeater bleibt für die übergeordnete Anlage unsichtbar ?!

    Gesehen oder angewendet habe ich so etwas jedoch noch nicht.


    Gruss, Onkel

  9. #9
    Bender25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.08.2004
    Beiträge
    565
    Danke
    73
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    Hallo Bender,

    Zitat Zitat von Bender25
    Jede Anlage hat ein eigenes AG. Normal ist es so das immer die Anlage 1 läuft und die Anlage 2 nur für einen Notfall vorhanden ist.
    Vorgegeben ist das die 2 Anlqage komplett Ausgeschaltet sein soll.
    Dadurch kommt es auch zum Ausfall des AG´s der 2 Anlage und somit auch zum Busfehler.
    Kann man daraus schlussfolgern dass jeweils eine der beiden Anlagen mit einer weiteren, übergeordneten Anlage kommuniziert?

    Falls das so ist, dann hätte ich noch eine Idee. Man könnte könnte zwischen der übergeordneten Anlage und den beiden "Wechselanlagen" jeweils einen Repeater einsetzen, welche jeweils mit der Spannung der untergeordneten Anlagen versorgt wird. Die Spannungsversorgung müsste über potentialfreie Kontakte gegenseitig verriegelt sein. Die Seqmente der Repeaterseite der übergeordneten Anlage dürften nicht am Busende liegen. Die untergeorneten Anlagen müssen vollkommen identisch sein und die selben Adressen belegen. Der abgeschaltete Repeater bleibt für die übergeordnete Anlage unsichtbar ?!

    Gesehen oder angewendet habe ich so etwas jedoch noch nicht.


    Gruss, Onkel
    Hallo Onkel

    Also ich glaub du weißt was ich will

    Also wir haben einen CPU 400 als Master. An dieser sind ca. 5 300ér als Slaves. Jetzt sollen noch diese 2 Anlagen dazu kommen.
    Diese sind vom Aufbau und Programm komplett identisch.
    Jetzt wäre es ne schöne Sache gewesen wenn man per DP umschalter einfach auf die Anlage 2 umschalten könnte. Somit muß in der 400er CPU nicht alles doppelt sein (vom Datenaustausch)

    Wenn ich dich richtig verstanden hab soll ich für die 2 Anlagen jeweils einen Repeater nehmen und je nach dem welche Anlage aktiv ist den jeweiligen Repeater zuschalten.?? Richtig??

  10. #10
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.414
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Bender,

    ja so könnte es prinzipiell gehen. Ob es aber wirklich empfehlenswert ist, das musst du selbst beurteilen. Es bleiben u.a. folgende Nachteile:

    • - Slaveausfall während des Umschaltens
      - es können niemals beide Anlagen laufen
      - eventuelle Änderungen müssen an beiden Anlagen durchgeführt werden

    Am saubersten wäre es, die Tipps mit der SFC12 zu befolgen, und zusätzlich die Anlagen über Repeater zu trennen. Dann kann kommen was will.


    Gruss, Onkel

Ähnliche Themen

  1. RS232 Umschalter
    Von sps_mitte im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 21:04
  2. Umschalter am Drive Monitor Kabel
    Von edi im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 13:22
  3. TTY Umschalter basteln
    Von AmriuS im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 19:56
  4. Buttons, Umschalter etc.
    Von kN0k_kN0k im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 16:00
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 13:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •