Also wir haben viele Profibus-PA Teilnehmer.
Wesentlicher Vorteil zu DP ist. Bei PA ist meine Spannungsversorgung auch gleich die Busadern. D.h. nur 2 Adern benötige ich für einen Aufnehmer.
Weitere Vorteile ist, wenn du z.b. P.u.F. Barrieren miteinbindest, PA-Teilnehmer anschließt, kannst du diese während des Betriebes einzeln abklemmen (Reinigung, Reparatur) und dein Bus geht nicht auf Störung, da jeder Kanal an einer Barriere getrennt ist. Sogar in Ex-Zonen darfst du diese abklemmen, da der PA-Bus Eigensicher ist !!
Jeder Aufnehmer z.b. Regelventil redet mit dir, du erhälst Instandhaltungsvorbeugende Vorteile.
Du bist sofort in der Leittechnik (Temperaturaufnehmer , Regelventil, Druckaufnehmer usw. Messumformer auf Profibus-PA). Keine 4...20mA oder 0...10V, Rangierverteiler, Analogkarte, Integer-Wert wandeln, Messbereich scallieren.... .
Bei PA: Kurzer Weg zu einer PA-Barriere und deine Messstelle kannst du Inbetrieb nehmen ! Dein Messwert liest du gleich als "Realwert" ein.
Weitere Vorteile ist der Eigensicherheitsnachweis. Wenn du Fisco Zertifizierte Geräte benutzt und dazu z.b. das Power-Hub-System von P.u.F + Barrieren, brauchst du keinen Eigensicherheitsnachweis mehr zu machen.
Wenn du mehere PLT-Stellen hast, musst du weniger rechnen und erleichtert wesentliche Vorteile.
Bei PA-Bus ist die Bus-Belegung bei 95% der Aufnehmer egal. Sprich, ob du rot auf + oder grün auf + klemmst. Egal.
Der PA-Bus ist so langsam 31,25 kbyte aus Ex-Gründen.
Gruß
Syny