Profibusleitung steckbar gestalten??

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich muß an einer bestehenden Anlage eine Zuführeinheit mit Handling einbinden. Die Zuführeinheit muß gegebenenfalls wieder entfernt werden können d.h. steckbar. Da die Zuführeinheit + Handling Ventile und I/O´s benötigt, habe ich mir überlegt, das ich die I/O´s + Ventilinsel über Profibus ansteuere bzw. einbinde. (CPU mit DP-Master ist vorhanden) Gibt es eine Möglichkeit dies so umzusetzen. z.B. bei abgesteckter Zuführeinheit einen Abschlußwiderstand zuschalten. Hat von euch jemand eine Idee?

Danke!!

Eure INST
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An dem DP-Master hängt bis jetzt nur ein Antrieb. Von dem Antrieb aus würde ich dann weiterfahren bis zum Schaltschrank der Zuführeinheit. Diese Verbindung sollte dann steckbar sein, wie oben schon beschrieben.
 
Das geht, wenn Du zwischen dem Antrieb und der Zuführungseinheit einen Repeater setzt (muss kein Diagnose-Repeater sein, der normale reicht schon)
 
Hallo,
einme weitere Möglichkeit sollte ein Bus-Abschlussmodul sein, dass du hinter dem letzten Teilnehmer setzt und mit der CPU-Versorgung koppelst. Nun würde dir "nur" der Teilnehmer ausfallen, wenn du den Stecker ziehst, der Bus bleibt OK ...

Gruß
LL
 
Zurück
Oben