Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: ET200S 4DI Problem

  1. #1
    Registriert seit
    15.09.2008
    Beiträge
    165
    Danke
    10
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo.
    Ich teste grade ein paar Module an einer ET200S (6ES7-151-1AA02).
    DO, RO, AI, 2/4Wire funktioniert alles, aber sobald ich eine 4DI Karte stecke, bekomme ich SF, BF, PM rot
    Terminal 193-4CB30 und 193-4CA20 mit 131-4BD01 soll laut Liste ok sein.
    natürlich hab ich in der Hardware config alles eingetragen und auch mehrfach kontrolliert und gelöscht und neu eingetragen, gespeichert, übersetzt und im Master geladen.
    In der online diagnose steht Modul 2 ist-soll ungleich.
    Aber ich habs wirklich schon mehrfach kontrolliert.

    Gruß
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    Zitieren Zitieren ET200S 4DI Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Hallo PBO-WE,
    schau doch einmal nach ob die gesammte Hardware Konfig des Slave past, mir passiert es auch schon einmal das ich eine Baugruppe zuviel oder zuwenig reinziehe und schon bekomme ich eine solche Meldung.
    Wenn das nicht hilft lösche den gesammten Slave und ziehe ihn noch einmal rein.

    gruss Helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Registriert seit
    27.11.2005
    Ort
    im Osten
    Beiträge
    1.183
    Danke
    141
    Erhielt 271 Danke für 248 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PBO-WE Beitrag anzeigen
    Ich teste grade ein paar Module an einer ET200S (6ES7-151-1AA02).
    DO, RO, AI, 2/4Wire funktioniert alles, aber sobald ich eine 4DI Karte stecke, bekomme ich SF, BF, PM rot
    Oder testest du mit einem gebrauchten Modul welches vielleicht wirklich kaputt ist ? (Spannungsreset hast du ja bestimmt schon versucht)
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)

Ähnliche Themen

  1. Problem mit ET200s sicherem Eingangsmodul
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 23:46
  2. Et200s
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 16:59
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 22:08
  4. Problem mit ET200S
    Von luke im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 22:51
  5. Et200s
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 21:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •