    Hallo

    wer kann mir weiterhelfen ich möchte eine bestehende Profibusstrecke von einer S7-400 zu einer ET200 über LWL führen. Was benötige ich dafür und was muss ich beachten?

    Zusatzfrage: kann ich auch eine MPI Verbindung über LWL fahren?
    Zitieren Zitieren Profibus über LWL  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Mahlzeit,

    bei Wiesemann & Theis habe ich sowas schon
    mal gesehen:

    http://www.wut.de/e-61202-ww-dade-000.php3

    Wir haben keine Erfahrung damit, aber bei WuT
    ist eine Testbestellung möglich. Ob das auch mit
    Glasfaser und mehr wie 100 m geht wissen wir
    auch nicht.

    Ansonsten vielleicht auf der Profibus-Page schauen.

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  3. #3
    Registriert seit
    23.08.2004
    Beiträge
    565
    Danke
    73
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Versuchs hiermit mal.
    Haben wir bei uns im Einsatz

    https://mall.automation.siemens.com/...tTab=4&lang=de

    Siemens OLM

  4. #4
    Registriert seit
    24.09.2003
    Beiträge
    122
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das hängt von der Entfernung ab, die du überbrücken musst
    und ob die ET200 über eine optische Schnittstelle verfügt.
    Also bis 300m Entfernung kommen da OBT ( optisches Bus Terminal )
    zum Einsatz . Beim Kabel sieht das so aus :
    Bis 50m Kabellänge zwischen den OBT's geht Plastik LWL.
    Der ist einfach zu verabeiten, die Stecker können selbst montiert
    werden. ( Montagesatz muss extra bestellt werden siehe Doku)
    Über 50m bis zu 300m Kabellänge kommt PCF - LWL
    zum Einsatz . Diese Leitung wird konfektioniert bestellt.
    Die OBT's selbst benötigen noch 24V=

    hier noch ein Link :
    http://support.automation.siemens.co...&objid=1171858

    Ich selbst habe vor einigen Wochen eine Anlage mit ca. 20 OBT's
    an einer S7-416-2DP realisiert und das ging problemlos.
    Zu MPI kann ich nichts sagen, vieleicht in der Doku??

    HTH
    Rolf

  5. #5
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Ich habe das LWL Zeug letztens von Phoenix eingesetzt. War super. Nicht ein Problem bei der IBN.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2003
    Beiträge
    242
    Danke
    9
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    >>>Zusatzfrage: kann ich auch eine MPI Verbindung über LWL fahren?
    Ja - geht. Betreibe es aus Überspannungsschutzgründen seit längerer Zeit - problemlos.

    Zum Profibus(TM): Ein Nachbar schoss bei einer Internetauktion ein günstiges "800mtr. Reststück" "0815"-LWL. Damit verbanden wir seine Windmühle und ich hing mich hinten dran. Das läuft (auf der letzten Meile) mit einfachem "Fibre2Desk" Patchkabeln verstöpselt, selbst mit weit über 100MBit auf die gesamte Entfernung, störungsfrei. Zwischenverstärker wurden unnötigt seitdem wir dort RS485 to LWL Konverter von "Microsens" verwenden - die haben adäquate Geräte für RS485/ Profibus(TM) und Ethernet. Das einzigste was mich etwas stört ist der hohe Stromverbrauch - ca. 200mA bei Vcc 9V je Konverter.


    Ausfälle oder dergleichen waren bisher nicht zu verzeichnen. Der Aufbau ist denkbar einfach. Ich nehme Profibus(RE) '"0815" Draht bis zum Konverter, dann die LWL's und zum Anschluss der CPU's wieder normalen (Klingel)Draht vom "Gegenkonverter" (Meistenteils ein Durchgangskonverter). Funktioniert so auch durch die S7-Repeater mit allen Programmieradaptern - und aufgrund der "Adapter" lassen sich einmal verlegte Kabel dann wunderbar für Satellitensignale, Telefon oder was sonst alles überflüssig ist mitbenutzen. War stark verwundert der perfekten Funktion - bin voll damit zufrieden und würds anders nicht neu machen. Ob's dem Industriealltag Genüge tut ?????
    MfG,
    tobias

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  2. KEB F5 über Profibus
    Von FrankS im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 10:38
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
  4. TP 170 B über Profibus RTS?
    Von homei im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 20:12
  5. MP 370 über Profibus an S7-300
    Von wiede im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.01.2008, 13:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •